隔离变压器到底有几种接法
点击:
3433
| 回复:
6
hghhgh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2007年8月12日
发表于:2007-12-19 20:17:00
楼主
请大家帮忙查一下,因我厂两台隔离变压器都是380/220的可输出方式不同.
第一组测的单相火线是220,零线是0,地线是0,
其中测得零对地是0,用欧姆档测零对地是直接短路.
第一组测的单相火线是110,零线是110,地线是0,
其中测得零对地是110,用欧姆档测零对地不通.
是不是第一组零线接地了啊!还是那一组有问题啊!!请大家分析一下.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hghhgh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2007年8月12日
发表于:2007-12-22 16:27:00
1楼
有谁知道啊!!
回复
引用
举报
无风的海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2007年5月16日
发表于:2008-01-01 17:18:00
2楼
两种都可以,主要和后面的负载有关。
回复
引用
举报
1314520
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1181回
年度积分:0
历史总积分:1723
注册:2007年11月21日
发表于:2008-01-01 19:07:00
3楼
?
回复
引用
举报
xinban2046
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 1060回
年度积分:0
历史总积分:1936
注册:2006年7月21日
发表于:2008-01-02 12:57:00
4楼
关注
回复
引用
举报
hghhgh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2007年8月12日
发表于:2008-02-29 17:57:00
5楼
关注
回复
引用
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-02-29 22:35:00
6楼
第一组是次级单绕组,零线接地;第二组是次级双绕组,中心抽头接地。真正的隔离变压器要是绝缘良好,次级无论哪一根线对地都是量不出电压来的,否则就有单相触电的危险
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
超高速电机及其相关设备
[1750]
寻找机器视觉集成商
[1904]
EJA压力变送器现场零点的调整...
[2689]
一种恒速皮带称改为调速皮带...
[1917]
通过SIM或UIM卡上的号码可以...
[2665]
纺织行业电器维护工程师看过...
[6898]
求助!关于dc-dc mc34063集成...
[2049]
请教伺服驱动器的原理和作用...
[1867]
三峡接地的文章,供大家研究参...
[1899]
进线柜可以放中间吗?
[1537]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号