求助:热电偶的温差电势问题 点击:626 | 回复:5



帅克仪器029-85398206

    
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2007-12-18 14:32:00
楼主

求助:
1、假设热端和冷端的温差不变,比如固定为400℃,那么冷端为0℃,和冷端为100℃时,偶的温差电势有没有变化?
2、拿一只热电偶,仅一只,能不能测出两点的温差?   能的话那里有卖配套的二次表?


楼主最近还看过



JANNY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-18 14:55:00
1楼
1.热电偶所接入的仪表应该是带温度冷端补偿的,不论冷端是多少度都应该将热电势补偿到0度,所测的温度才有意义。
2.热电偶一般都是测单个温度点温度,测两点温差应该做不到。

JANNY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-18 16:09:00
2楼
这两种情况产生的热电势应该是不一样的,因为热电偶产生的热电势与温度是非线性关系,
         热电偶电势+冷端补偿电势=实际温度电势
根据“实际温度电势”查表得“实际温度值”,在分度表中你可以发现电势差与温度差是非线性关系。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-12-18 16:47:00
3楼
补充上帖:这两种情况产生的热电势是不一样的,因为热电偶产生的热电势与不仅与热端温度有关。而且和冷端温度有关。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-18 21:39:00
4楼
   看来两支是可以的了!!!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-12-19 09:47:00
5楼
http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=415740

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师