315KVA的变压器能够带一台250KW的电机吗?



昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-12-16 21:13:00
1楼
问题太简单了吗?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-12-16 21:19:00
2楼
能!不过需要:
1、降压启动
2、无功补偿

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2007-12-18 14:01:00
3楼
可以的

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-12-18 23:56:00
4楼
但是我计算出来变压器的额定工作电流小于电机的额定工作电流,是我的计算方法的问题吗??

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-12-20 15:52:00
5楼
顶一下

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-12-20 17:36:00
6楼
下面引用由昨日重现在 2007-12-18 23:56:00 发表的内容:
  但是我计算出来变压器的额定工作电流小于电机的额定工作电流,是我的计算方法的问题吗??
--------------------------------------------------------------------------------------------
你的计算没错,确实是变压器的电流小于电机电流。
看来你还不理解:视在电流、无功电流、有功电流。
以上三个电流的含义,不是三、两句就能表达清楚的。建议你看看相关电工手册。
目前,我只能说你的250KW电机的额定电流大约是480A。而315KVA变压器的额定电流是455A。
显然电机电流大于变压器,但是我们可通过无功补偿的形式,将电机的实际消耗电流降到400A。这就是我强调的必须采用无功补偿的原因。此外,为了减少电机启动时引起较大的电压降,同时还必须采用降压启动。

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-12-20 20:23:00
7楼
谢谢YJIG,我还要好好学习学习了,谢谢!!!