楼主
霍尼韦尔仪表在烘烤器中的应用:这是我第一次在工程中,使用过程中发生了很多问题,最后在我们共同努力下最终解决.
我们遇到的问题总结一下共有以下几点
1,IPC5000又称程序控制仪,对UDC3300不调.
原因1)程序曲线在运行状态,2)程序曲线运行后未复位程序。4)程序运行通道不正确。处理方法:1)选择右上角为手形。2)转换到MONITOR界面按下STOP,然后再进行选择。3)按下MONITOR界面下的REST时即可。4)在MONITOR界面下按下SUB在此界下所有按纽均为没选中状态,在MONITOR界面下CH1应为选中状态。