发表于:2007-12-03 12:55:00
楼主
功能
MCS II 自动电压控制器是系统的主要设计元件,增加静电除尘器和联合的周边操作功能的效率.这是通过智能控制运算法则的使用及主要系统元件的整合来达到。典型的例子是减少汽锅输出损失的能量,而且在困难的燃烧条件期间实现静电除尘器最佳化。
Castlet Ltd 对静电除尘器干燥和潮湿处理,管状和板状放电极使用技术有丰富经验, MCS II不需要特定的软件操作, 利用便携式计算机进行升级避免需要更换硬件上EPROM
在使用界面, 用数字式键盘和一个图形显示提供控制,数据显示和故障查找。动作数据在图解式的和数字格式中一样显示。操作员不需要专业计算机知识和多重语言知识,而且提供操作职员他们自己的语言设备.一个多层次多密码系统确定对较紧要关头的数据及函数的存取可以管理和限制更改. .
控制器区域网络能实现MCS II之间的通信,数百万台现在世界各处运转.在网络中,没有必要为每个MCS II控制器配一个辅助键盘。
MCS II控制器相关部分组成了能够满足静电除尘器运行和维护的功能强大的综合系统。
规格:
输入电压额定;20-0-20VAC(+10%-25%)
20VA 47 – 63Hz.
环境温度;
使用温度; 0 – 70°C
储存温度; -20 – 85 °C
处理器和内存: 16位 25MHz
ROM: 512 K RAM: 128 K
模拟量输入: 4路输入, 用于kV和 mA等. 2 路 4-20mA 或 0 – 20mA, 输出 脉冲宽度独立调节。
数字输入/输出: 16个输入,24VDC或 110VAC.(8个用于功能定义,8个用于报警器和特别的功能).6个输出,110 VAC+10%- 25%.
SCR 驱动: 2相供电
通讯:
3个 网络总线连接 最大连接速度500K Max
1路 RS422 异步串行口。
1路 RS422同步串行口。
EMC 标准. 辐射/防护
EN55011: 1991工、科、医设备的发射要求标准。
EN61000-4-3: 1997射频EM场抗扰度
ENV5204: 1995 分类一个辐射的抗扰度标准。
EN61000-4-6: 1996射频场感应的传导骚扰抗扰度标准。
EN61000-4-2: 1995 ESD抗扰度标准