当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
4-20mA调节阀问题求教?
点击:
1747
| 回复:
5
调节阀同志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年10月08日
发表于:2007-12-02 16:31:00
楼主
最近我遇到一调节阀问题为:
通过压力变送器测量罐内液位高低,
输出4-20mA电流信号控制调节阀的开度。不锈钢罐从上面通过调节阀输入流体,从下面输出流体。
输出4mA时,表示空罐,让调节阀全开,输出20mA时,表示到达最高点,让调节阀关闭。
当我输入输出清水时,压力量程稳定在30mbar左右,调节阀开度为88%,电流18.8mA;
当我输入输出带有泡沫的肥皂水时,压力量程稳定在20mbar左右,调节阀开度为65%,电流13.8mA左右。
请问为什么同样是同样的调节阀输入流体,同样的管道输出流体,为什么介质不同,罐里面的液体高度会不同呢?
请大虾解答!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hangqing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:277
注册:2005年3月01日
发表于:2007-12-02 17:29:00
1楼
因为不同液体的密度不同,所测液位对应的压力不一样。回去好好看看液位传感器的原理
回复
引用
举报
heidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 1835回
年度积分:0
历史总积分:2824
注册:2007年5月23日
发表于:2007-12-02 17:52:00
2楼
同意,压强不同
回复
引用
举报
就是好学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:2805
注册:2003年1月10日
发表于:2007-12-02 18:36:00
3楼
4-20mA电流信号对应的罐里面的液体高度与液体的密度有关,同样的信号,密度大,高度小!高中物理知识!
回复
引用
举报
调节阀同志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年10月08日
发表于:2007-12-02 21:21:00
4楼
楼上的朋友,你们以为我说的是不知道在相同压强的情况下,肥皂水和清水液位是不一样的呀?我对压力是怎么来的还是知道的,密度越大,相同压力下,液位越低的!
我的意思是,为什么同样的管道,同样的罐体,在灌装不同的液体时,控制阀控制输入输出达到动态稳定时,罐里面的压力会不一样?
回复
引用
举报
想起时正是忘记
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 1651回
年度积分:0
历史总积分:1960
注册:2007年1月26日
发表于:2007-12-02 21:46:00
5楼
影响阀开度、液位高度的因素很多啊。
1、同样的控制参数,同样阀同样管同样罐,不同液体时,入口压力相去几何?出口压力相去几何?“供需”不同,“就业”压力会有不同。
不同液体比重,粘度都不一样,系统特性不同,从控制理论角度,同样的控制策略,不同特性的系统,控制结果肯定不同。
2、考虑实际工艺中,两种液体的控制策略(参数)是不是一样?控制策略不一样,同样的系统,结果也肯定不同
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
SIEMENS 300仿真软件(集成)...
[9592]
“请各位支持一下”--系统集成...
[1883]
DCS、FCS两大控制系统比较及两...
[4039]
永动机
[1641]
请给机床数控添火助薪!
[17879]
求助:W&H VAREX OPTIFIL PLU...
[1633]
工控机“死机”原因及对策
[1509]
EJA压力变送器现场零点的调整...
[2689]
通过SIM或UIM卡上的号码可以...
[2665]
求工控私活做
[3895]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号