APM升级至HPM 1.      确认系统工作状态 2.      确认UCN电缆状态 3.      针对所有UCN上的节点, 存储Checkpoint文件,并做备份 4.      在Command Processor 里, 将需要更换的APM节点的Checkpoint文件Translate成HPM的Checkpoint文件 5.      首先Shutdown 备用的APM节点, 再Shutdown 主APM节点 6.      将冗余的APM节点断电,确认它处于OFFNET状态 7.      断开UCN Interface 上的Drop冗余电缆, 拆除APM的卡笼箱和相应的卡件 8.      安装HPM卡笼箱和相应的卡件,设置并确认原UCN节点地址,并连接UCN Drop冗余电缆 9.      在Node点组态画面上, 首先删除原有的备用的APM节点, 再删除原有的主APM节点 10.  组态新的HPM的Node点,并下装至系统 11.  HPM节点上电, 用新的Checkpoint文件装载HPM 12.  启动HPM, 并确认过程点的工作是否正常 13.  如有需要, 修改或添加新的组态内容 14.  存储Checkpoint文件,并做备份