请教:三菱F740-11KW E.THT 报警 点击:772 | 回复:4



SupperControl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2007-11-28 15:57:00
楼主
请教:我遇到以下情况,请各位帮忙分析以下原因:
三菱F740-11KW拖动潜水泵,使用远传控制,加减速时间设定为60s,在加速到21HZ时,E.THT 报警停机。摇表检查电机及电缆正常,测量电流为23.5 A,三相均衡,请教什么原因导致报警?谢谢!



变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-11-30 11:58:00
1楼
过载了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-30 15:13:00
2楼
电流是否正常?

SupperControl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2007-12-11 10:23:00
3楼
电流三相正常!

47170281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2007-12-19 10:40:00
4楼
变频器过载了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师