还是关于PLSY指令 点击:406 | 回复:2



奎灵之风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2007-11-22 14:03:00
楼主
plsy指令有的说只能用一次,有的说fx1s系列可以用两个来分别得到两路独立的输出。我有点不自信了!



路过的小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2007-11-22 15:11:00
1楼
版本2.11以上的可以同时得到2路独立的脉冲输出,2.11以下只能1路!还有和区间比较指令HSZ组合使用时,只能1路!

奎灵之风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2007-11-22 16:22:00
2楼
哦 谢谢