首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助;我们厂用的是日本安川变频器,但是我看不明白PLC如何用DP和它通讯的,速度和正转反转是怎样和变频器对应的,有那位大哥知道,再这我谢谢啦! 点击:5607 | 回复:32



李艳丽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-11-19 22:39:00
楼主



guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-11-20 08:52:00
1楼
安川变频器,我没有用过,既然能用DP通讯,那肯定是支持的了,
有着对应关系的阿

李艳丽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-11-20 12:29:00
2楼
哪位大哥知道呀?请回复!谢谢了!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-11-20 12:48:00
3楼
首先,您是否能“摸到”這個控制程式?如果可以,請您打開您的程式中硬件組態,看看如何組態的,并且請您打開相關的DB塊,看看數據區是如何定義的。
然后,如果您不能“摸到”這個控制程式,那么討論將占用論壇的大量篇幅,頗有些灌水的嫌疑,您可以去西門子網站的網上課堂,看看PLC如何與MM440變頻器進行通訊的,基本看了之后就會有基礎了。

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-20 13:08:00
4楼
MM440通迅实例:
http://download.gongkong.com/file/2007/1/3/440PLCDP.pdf

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2007-11-20 14:32:00
5楼
安川变频器主要使用在电梯上,你是搞电梯的吗

huangbd

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2007-11-20 17:00:00
6楼
供应商那里有DP控制字的说明书

李艳丽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-11-20 19:47:00
7楼
MM440通迅实例:
http://download.gongkong.com/file/2007/1/3/440PLCDP.pdf

李艳丽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-11-20 20:00:00
8楼

lidsh2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2007-11-20 23:10:00
9楼
学习中

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-12-01 13:40:00
10楼
TO :楼主

 你可以到自助资料库中下载相关内容,再好好看看程序哦,因看不到你的程序,所以很难说清楚.再仔细看看参数设置,DB块编写,还有安川变频控制字的定义.

PLC_WINCC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-12-02 15:49:00
11楼
通讯是调用的SFC14,SFC15吗?

PLC_WINCC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-12-02 15:54:00
12楼
如果是它是在程序里有一个起始地址

dengling

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年5月18日
发表于:2007-12-17 14:02:00
13楼
首先在硬件配置中配置一个安川变频器(需要先安装GSD文件),选择16个字的扩展通讯方式。然后定义I/0地址,使用PIW/PQW读写数据。不用调用SFC14和SFC15。控制字的第一个字是启停和正反向(1为正向,2为反向,0为停止),第二个字是速度给定(5000对应50HZ)。

*远航*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2007-12-17 15:33:00
14楼

*远航*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2003年3月06日
发表于:2007-12-18 16:26:00
17楼
邓健说得很对,就是那样做!我们刚做完一个,提醒一下,通讯速率设成187.5k比较好!快了容易报通讯故障。另外,变频器要设定好。是连铸的项目!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-12-18 19:03:00
18楼
不知道

lcx426

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2007-12-18 19:35:00
19楼
在硬件组态中点击变频图标,打开参数赋值,看看赋值的代码HEX,对应DP控制字说明就知道了

让爱随缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:537
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2007-12-18 19:38:00
20楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页