脱硫运行时旁路挡板门关闭的调试方案
脱硫运行时,旁路挡板、联络挡板、净烟气挡板、增压风机进出口挡板为开状态,临时烟囱为关闭状态。参考方案如下:
一:方案内容
1、锅炉低负荷(200MW以下)时,就地及远控开、关旁路挡板符合要求;快开时间正常满足要求,调试挡板时挡板只能先开关一扇挡板,待一扇开关正常后才能进行下一扇挡板的调试;
2、锅炉运行在低负荷位(200MW以下),脱硫运行,临时烟囱挡板、联络烟道挡板、旁路、增压风机进出口挡板为全开运行状态,净烟道挡板为关闭状态;
3、必须将锅炉负荷尽量降低到最低(200MW以下),脱硫装置满足锅炉低负荷要求,观察增压风机入口压力为0或负压;锅炉运行及脱硫运行人员严密监视设备运行,确认状况良好;
4、在确认上述情况符合,电动关闭旁路挡板A,观察并调整增压风机静叶,确保增压风机入口压力为0或负压(根据测点位置确定),,满足锅炉及脱硫安全稳定运行。
5、待锅炉及增压风机稳定后,手动关闭旁路挡板B,观察并调整增
压风机静叶至满足锅炉脱硫稳定运行。
6、待系统稳定后,联系锅炉慢慢增加负荷,直至锅炉至满负荷运行,根据引风机叶片开度,调整增压风机静叶开度,调节量小于3%,保证增压风机入口压力为0或负压,满足锅炉及脱硫安全稳定运行。
7、调整期间严密监视设备运行状况,及时调整。锅炉与脱硫要求联系畅通,避免联系不畅或错误导致事故发生。
8、解除BUF所有保护,发生事故时虽可减小对锅炉系统损坏,但可能造成增压风机损坏,所以事故时必须尽快停系统;
二:注意事项及应急措施
1、此种状态要求脱硫系统设备事故瞬时停运,必须瞬时联动快开旁路挡板,锅炉必须瞬时减负荷或停车,以减小事故损失;
2、必须严格保证信号正确无误,保证无其它干扰信号或其它原因造成旁路挡板误动作。旁路挡板不会因热胀或其它原因无法打开等情况;
3、关闭旁路挡板两扇挡板时,第一扇电动关,第二扇手动关闭,以保证系统稳定影响。
4、当出现事故状态情况下,旁路挡板门必须快开,由于之前未做冷态连锁,若旁路挡板门不能快开,则锅炉MFT必须动作。
5、当脱硫在调试旁路挡板时,为保证主机、脱硫设备及人身安全,主机的炉膛及关于安全运行的所有保护必须全部投上,不能有保护退出的情况
6、总承包单位上海电气安排现场24小时有人监护,以确保设备安全;一但发生事故,现场人员必须马上撤离;
7、消防设备及人员必须准备就绪;救护设施及人员必须准备齐全就绪。
三:组织结构
调试总协调
调试操作总指挥 就地指挥
调试操作总监护 就地监护
锅炉负荷配合调整总指挥
现场调试与主机联络负责
就地操作负责人
就地操作
电气操作负责
热控程序监控
脱硫运行时旁路挡板门关闭操做步骤
第一步:系统配合条件
(1)确定脱硫运行时旁路挡板门关闭操作时间;
(2)电厂将发电运行负荷稳定在200MW;
(3)电厂值长通知有关方面确保配合完好;
(4)BUF主保护联锁解除;
第二步:系统开车程序
(1) 开启临时烟道档板门。
(2) 关闭净烟道出口档板门。
(3) 按正常程续开车。
第三步:旁路档板门调试程序
1-1;验证1号旁路烟道档板门远程操做程序:
(1)施工方调试确认1号旁路烟道挡板接线正确;
(2)由电气调试确认1号旁路电动门的A部断电,送上1号旁路电动门的B部电源;
(3)以DCS远程操做方式关闭1号旁路电动门的B部,确认远方和就地都关到位;
(4)以DCS远程操做方式打开1号旁路电动门的B部,确认远方和就地都开到位;
(5)由电气调试操作并确认1号旁路电动门的B部断电,送上1号旁路电动门的A部电源;
(6)DCS远程操做方式关闭1号旁路电动门的A部,确认远方和就地都关到位;
(7)以DCS远程操做方式打开1号旁路电动门的A部,确认远方和就地都开到位。
1-2:验证2号旁路烟道档板门远程序操做程序:
(1)施工方调试确认2号旁路烟道挡板接线正确;
(2)由电气调试确认2号旁路电动门的A部断电,送上2号旁路电动门的B部电源;
(3)以DCS远程操做方式关闭2号旁路电动门的B部,确认远方和就地都关到位;
(4)以DCS远程操做方式打开2号旁路电动门的B部,确认远方和就地都开到位;
(5)由电气调试操作并确认2号旁路电动门的B部断电,送上2号旁路电动门的A部电源;
(6)以远程操做方式关闭2号旁路电动门的A部,确认远方和就地都关到位;
(7)以远程操做方式打开2号旁路电动门的A部,确认远方和就地都开到位。
2:关闭旁路烟道档板门操做程序:
2-1:关闭1号旁路烟道档板门A部、B部操做程序:
(1)以DCS远程操做方式关闭1号旁路电动门的A部,确认远方和就地都关到位.
(2):就地以手动操做方式关闭1号旁路电动门的B部。
2-2:关闭2号旁路烟道档板门A部、B部操做程序:
(1)以DCS远程操做方式关闭2号旁路电动门的A部确认远方和就地都关到位。
(2)就地以手动操做方式关闭2号旁路电动门的B部。