准备组一个系统,计划用以太网方式,组态软件用WINCC6.0,西门子PLC300,通信模块为CP343-1。
(1)网卡必须用CP1613么?还是普通网卡就可以?
都可以
(2)还需要SIMATIC NET么?在使用哪个网卡的时候需要?还是两者都需要?
至少需要CP1613驱动,安装编程软件后可以选择安装,如果通过opc通讯,则需要SIMATIC NET
(3)系统实现通信要安装哪些协议?
不需要特地安装,安装编程软件或SIMATIC NET后,所有支持的协议都自动安装。
(4)听说采用以太网方式,第一次下载程序也必须要通过MPI接口,那除了购买MPI编程电缆外还需要购买什么相关协议么?
一般,需要MPI,这样比较方便,当然如果直接输入网卡默认地址也可以。