有个关于HART通讯的问题,本人大菜鸟
点击:
351
| 回复:
2
独孤求胜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-09 18:00:00
楼主
我有8块物位仪表通过HART猫与计算机通讯其中一块表返回数据总是不正确,但是使用罗斯蒙特375手操器联结结果数据正常。发送数据包引导区为FF FF FF FF FF FF返回为FF FF FF FF FF FF FF 总是多一位如何解决
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流血的狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 329回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年4月22日
发表于:2007-11-14 16:41:00
1楼
地址对吗?格式对吗
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-14 17:01:00
2楼
用375的话,Hart通讯应该没有问题啊,是不是系统的设置上的问题