激情如火先生能否请教一个问题,我现在有组态好的PROFIBUS-DP网络,主站是S7-300,我现在想用梯形图给从站发20个WORD的数据,我调用SFC14,SFC15,我看了一下数据,只能发两个WORD的数据,请问,此指令能发送更多的数据吗?还是软件上可以设置,还有没有其他办法解决此问题?期望您的回答.



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-02 16:33:00
1楼
 RECORD后参数设置发送数据的长度,设置为20个word即可。

孤掌难鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2007-11-03 09:57:00
2楼
我试过,不行的,长度我设为8BYTE的时候,RET_VAL的返回值就不是0了,我查看从站的数据发不过去,我改为4BYTE的时候,返回值为0,能写入数据,期盼您的回答,先谢谢了.

淹黄瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2007-11-12 15:41:00
3楼
越来越复杂的现场总线和工业以太网协议的使用,对于通讯技术的要求达到了新的高度。
    本公司能够给您解决各种通讯疑难问题,请加技术支持群44132149.  