当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
为何我的松下变频器带不了负荷?
点击:
631
| 回复:
11
道遁
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年10月05日
发表于:2007-10-25 20:21:00
楼主
我单位有台松下DV7070.75KW变频器,启动电机后,显示有60HZ频率,通过外部电位器也能调速,就是无法带动其他机械装置,检查机械部分没有卡的现象,旋转很松动,如果去掉皮带后电机也有速度上的明显变化,变频器的输入、输出电压都很正常和平衡,不知道是啥原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiao-bing_15
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-10-26 08:50:00
1楼
没有遇到过类似的问题
帮你顶起来
难道扭矩..
回复
引用
举报
天高云淡^_^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-10-26 08:55:00
2楼
把参数恢复出厂设定值试试。
回复
引用
举报
F117 _83
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-27 10:59:00
3楼
调参数试试,特别是转矩提升参数
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2007-10-27 11:01:00
4楼
参数问题
回复
引用
举报
子虬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2007年10月22日
发表于:2007-10-29 12:33:00
5楼
是不是起动频率小下限频率