关于变频恒压供水系统运行的一点问题请教 点击:1434 | 回复:18



yzy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2007-10-29 11:10:00
楼主
我公司新上一套恒压供水装置,安装调试均完毕,在运行中也能达到稳定的压力值。但是当管网中不需要水时,即压力值长时间不波动时,变频器仍然有一个较高频率的输出。由于我们采用的非循环管道,在泵的出口安装有一单向阀,这样,就导致泵长时间的运转后发热发烫。请问这种现象是否正常?能够通过调节PID参数实现泵的停机。



风轻轻吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-10-29 12:54:00
1楼
使用带PID调节功能的变频就可以实现。比如ABB ACS510

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-10-29 15:05:00
2楼
变频器要带有休眠功能,当压力长时间高时,变频器要停机才对

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-10-29 15:12:00
3楼
设置下限停机吧

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-10-29 15:39:00
4楼
电机也需要休息,睡眠吧

云飞扬VIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 545回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2007-10-29 15:58:00
5楼
应该可以的

yzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2007-10-30 11:50:00
6楼
我们现在的现象是这样的:比如我设定的压力值为200kpa,系统调整后的压力值稳定在196kpa,此时泵的工作频率约在30hz左右。此时泵的频率不在升高,压力也不再升高,导致泵长时间运行。

我们选用的是西门子MM440的变频器,采用PLC对变频器进行控制,控制信号为4~40mA电流信号。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-10-30 15:27:00
7楼
水泵发热算什么,我还遇到过水泵把水烧开的事呢

螺丝帽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2004年10月23日
发表于:2007-10-30 16:41:00
8楼
使用带休眠功能的变频器

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2007-10-31 17:22:00
9楼
必须要有休眠功能才能停机,设下限频率不能停机

人生路上

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 123回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:560
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2007-10-31 21:23:00
10楼
首先你要确认这个是不是变频器运行的最低频率,还有管网漏水量有多大,停了变频器,水压降低的速度,如果证实可以让变频器停机的话,可以用PLC检测变频器的最低频率然后延时停机和启动变频器运行就可以了

人生路上

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 123回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:560
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2007-10-31 21:25:00
11楼
既然有PLC应该不至一台水泵,你可以计时让水泵轮换运行

西安柴狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2007-10-31 21:51:00
12楼
这现象不正常我本人经常做恒压供水,最多是一拖十四.你肯定不了解PID参数,也可以这样说你没用PID.PID最关键的就是管道压力与你设定的目标压力有差距时,变频器全速运行到50HZ.反之压力接近时变频器降速到下限频率,而且到下限频率后压力稳定后会自动停机.你让它这么转小心水泵的命.

r_rr_r

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-11-25 15:14:00
13楼
使用带PID调节功能,PLC设置下限延时停机

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-11-25 18:46:00
14楼
请登陆www.yifeikeji.cn看一下我写的文章,控制系统要有休眠功能

yzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2007-12-07 15:50:00
15楼
通过在管道出口安装流量计,我们用流量计的流速来停泵,即当压力值达到设定的压力,且流速在一定的时间为低于设定的流速时,泵停机。通过一段时间的使用,效果较好。但现在出现了另外一个问题:

我们设定的压力为200kpa,此时泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力,最大只能达到180kpa,此时出口流速低于设定值。我们的管网较长,我们初步考虑是管网中存在气栅,导致压力上不去。请问各位在使用中是否也碰到类似的问题?该如何解决?

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2008-11-22 20:06:34
16楼
安装出口端流量计会带来成本的增加,还是压力过高时,变频到达低限转速后延时停机比较妥当。

hajixy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-22 22:25:12
17楼
你要说清楚:1.多大的泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力。2.你的管网有多长。3.变频器是如何设置的?4.管口径多少?流速低到多少?

hope8010

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:527
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2011-09-14 10:47:55
18楼
像笔者说的那样,单通过睡眠恐怕解决不了,可能会引起水泵频繁启动,加个气压罐补水比较合适,罐上加个电接点压力表下限时再起变频即可。还有就是加一台小泵,大泵长时间低频时撤出大泵,小泵变频投入即可!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师