推荐---“晃电”,电压波动造成的关键变频器停止。 点击:388 | 回复:0



韦水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2007-10-25 14:28:00
楼主
长期在这个论坛潜水,今天我也冒泡一下,我这边有一部分变频器抗晃电,电压波动的资料,如果有需要可以跟我联系,包括:1,变频器的基本原理和三种内部电源,2,不同变频器对电压的波动的适应能力,3,变频器抗晃电的几种方法分析,4,直流支撑的原理和实践,5,应用后的实际效果。我的联系方式:QQ:79880920  MAIL:hanweishui@126.com,或者请留下你的mial和所属行业,我尽快把资料发给你们,希望大家多交流。

引发厂用电故障的原因:
输电线故障
雷电
恶劣环境(风,沙,水,地震)
电缆故障
大型设备起停
非平衡设备干扰
输电线故障
变频调速系统的适应能力:
允许电网电压变化范围小(带载不低于15%)
允许电网三相不平衡能力差
缺相影响大

变频器内部的三种电源电压:
1、主电路的直流电压    
     带载低压限额一般为85%,个别变频器的低压限额标称较低,可以达到       
      62%,但实际带载中会引起过流等保护。带载晃电时直流母线下降曲线 
     几乎垂直,不带载时根据直流母线电容放电时间会  
     不同。
2、控制回路的直流电压   
      因为是微机控制电路,对电压稳定度要求较高,时间常数较长。断电后  
      电压下降速度较慢,15ms内跌落为零。低压限值可以达到50%。 
3、逆变管驱动电路电压
      由于低压变频器的逆变管是电压驱动器件,驱动电流非常小,对电压的  
      要求也不十分严格,所以对于瞬间停电来说,可以不予考虑。但停电时  
      间超过它的下降时间后,即使恢复电压,变频器也无法重启动。