当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
我要发帖
PWS6800C-N和S7200通讯,有时闪“COM1通讯异常”
点击:
706
| 回复:
3
第一次用触摸屏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2007年8月23日
发表于:2007-10-20 00:59:00
楼主
PWS6800C-N和S7200通讯,有时闪“COM1通讯异常”,HMI用COM1,用ADP设定参数通讯,波特率是19.2K,S7200是226CN的COM1,COM0用USS协议了,可以正常读写操作,但是发现COM1通讯灯经常不亮,经常提示
COM1:connection 1 (no response),我已经把通讯参数“连线”中的超时时间和重试次数设定到最大了,但是还是同样问题,先谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-10-20 17:58:00
1楼
如果是有时连上有时连不上的话,可能是电磁干扰。那么就照电磁干扰处理。如果是根本连不上,那么就按照PWS6800的使用说明做个通讯线。通讯波特率降低会减小电磁影响,当然牺牲了屏的反映速度。我的网站:www.plc.123ye.com。可以进一步探讨。我是上海周济电气的。
回复
引用
举报
不怕下雨的风
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 337回
年度积分:0
历史总积分:936
注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-20 18:49:00
2楼
在屏的系统菜单里将通讯口1的命令延迟设置为10~30毫秒.
回复
引用
举报
不怕下雨的风
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 337回
年度积分:0
历史总积分:936
注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-20 18:54:00
3楼
还有如果屏的界面反应速度还可以的话,可以将通讯速率降到9.6。如果通讯电缆是自己焊接的,还要检查下屏蔽是是否焊好,另外除了信号线的正负端外,地线不要焊接。这些措施能对干扰有一定的作用。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子TP177B程序下载
[2234]
求F940GOT-BWD-C编程软件
[2125]
求助MCGS语言切换怎么做到的...
[5255]
求助:仪表和触摸屏能直接通讯...
[2760]
三菱GT designer ver.5
[3672]
信捷显示屏不能上载程序吗
[2680]
求助~~~~~触摸屏 TP177B 如...
[2327]
怎样通过台达DOP-B05S111触摸...
[7136]
MCGS 屏报警怎么有的不出现?...
[2761]
求助:三菱人机F920GOT-BBD5-...
[2139]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号