变压器选型 点击:1336 | 回复:4



ylei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-18 09:03:00
楼主
现在有三个电机要由调压器提供电源,每个电机的额定电流是 15A ,三个电机要频繁启动停止,电压要求是242V,请问我该选择多大容量的调压器?额定定压要求多少?
15A的电机启动时,启动电流是不是大概30A左右?那调压器的电流岂不是要求达到90A?
另外,如果调压器的额定参数是:初级电压220V的时候,次级电压是45~250V,输出功率对应 900W~5KW,这样算起来额定输出电流是20A。那么,当我给初级电压接上110V的时候,额定容量和电流会是多少?额定电流还是20A?



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-10-18 17:39:00
1楼
是否作AC220V电机的85%-110%Ue的动作试验用?单相还是三相电机?
对电源波形要求严格吗?

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-10-18 21:24:00
2楼
还真没给频繁启动的负载选过变压器,查查手册吧

ylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-19 09:04:00
3楼
To 平和:差不多是做这个实验用的,是单相电机,不过输入电压是AC120V的,我用220V的调压器,电源要求不是很严格,只要能达到90%~110%就可以了。

xumin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-10-19 09:32:00
4楼
我公司是一家专业生产研发电抗器/滤波器/变压器/调压器/无功补偿谐波治理的生产厂家, 我们的产品质量三包,含税含运费,常规产品有  现我们公司的 产品先后与西门子,ABB,LG,三菱,日立,施耐德,台达等品牌配套货,如贵公司有需要我们的产品,我会给你比较优惠的价格,具体价格欢迎来电!
 