现在有三个电机要由调压器提供电源,每个电机的额定电流是 15A ,三个电机要频繁启动停止,电压要求是242V,请问我该选择多大容量的调压器?额定定压要求多少?
15A的电机启动时,启动电流是不是大概30A左右?那调压器的电流岂不是要求达到90A?
另外,如果调压器的额定参数是:初级电压220V的时候,次级电压是45~250V,输出功率对应 900W~5KW,这样算起来额定输出电流是20A。那么,当我给初级电压接上110V的时候,额定容量和电流会是多少?额定电流还是20A?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-10-18 17:39:00
1楼
是否作AC220V电机的85%-110%Ue的动作试验用?单相还是三相电机?
对电源波形要求严格吗?
回复
引用
举报
想起时正是忘记
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 1651回
年度积分:0
历史总积分:1960
注册:2007年1月26日
发表于:2007-10-18 21:24:00
2楼
还真没给频繁启动的负载选过变压器,查查手册吧
回复
引用
举报
ylei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 229回
年度积分:1
历史总积分:384
注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-19 09:04:00
3楼
To 平和:差不多是做这个实验用的,是单相电机,不过输入电压是AC120V的,我用220V的调压器,电源要求不是很严格,只要能达到90%~110%就可以了。
回复
引用
举报
xumin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2007年7月19日
发表于:2007-10-19 09:32:00
4楼
我公司是一家专业生产研发电抗器/滤波器/变压器/调压器/无功补偿谐波治理的生产厂家, 我们的产品质量三包,含税含运费,常规产品有 现我们公司的 产品先后与西门子,ABB,LG,三菱,日立,施耐德,台达等品牌配套货,如贵公司有需要我们的产品,我会给你比较优惠的价格,具体价格欢迎来电!
上海波亮电器制造有限公司
联系人:徐敏
电话:021-64295557
传真:021-54333648
网址:WWW.SHBL.CN
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有一伺服电机,反转不报错,正...
[2346]
电工证的种类
[2752]
电磁刹车电机问题
[1897]
有谁会用wincc professional...
[4266]
480V,60Hz的电机国内能使用吗...
[3772]
做过切纸机的来谈谈吧,互相交...
[9190]
电梯不平层那位大虾帮帮忙?
[1684]
哪位大哥帮我找点东西
[2057]
小弟现在遇到一温度控制问题...
[2755]
吹塑机误动作
[3717]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号