mpi适配器 点击:682 | 回复:14



工控电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-15 19:56:00
楼主
6ES7 972 0CB20 0XA0
6ES7 972 0CA23 0XA0
一个RS232,一个是USB,
通讯还有何区别



cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-15 19:58:00
1楼
USB的可以对200编程,RS232不可以,USB的要装驱动

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-15 20:04:00
2楼
SIMATIC 6ES7 972 0CB20 0XA0 S7,PC适配器 USB 用于S7-300/400 C7的连接;带有USB电缆(5M)可在 WIN2000/XP 下使用
SIMATIC6ES7 972 0CA23 0XA0 S7,PC适配器V5.1连接S7-300/400 C7,M7;版本RS232至RS485;无RS232电缆 
M7指的是啥

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-15 20:20:00
3楼
6ES7 972 0CB20 0XA0
谁知道价格

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-10-16 08:46:00
4楼
M7 plc系列,可以使用C语言进行编程,不在中国地区销售。

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-10-16 08:57:00
5楼
看看,应该要2000多的好象,不过USB的好用啊

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-16 08:59:00
6楼
面价3000出头

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-16 18:19:00
7楼
2400贵吗?

诚信的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-10-18 11:12:00
8楼
 1、PC-PPI:  西门子S7-200 PLC编程电缆 (6ES7901-3CB30-0XA0),RS232/PPI接口,电缆长度3M。
2、USB-PPI: USB接口西门子S7-200 PLC编程电缆 (6ES7901-3DB30-0XA0),电缆长度3M。
3、USB-PPI+: 光电隔离型 USB接口西门子S7-200 PLC编程电缆,(6ES7901-3DB30-0XA0),电缆长度3M。
4、PC-MPI:  西门子S7-300 PLC编程电缆,(6ES7972-0CA23-0XA0),电缆长度5M。
5、PC-MPI+:光电隔离型 西门子S7-300 PLC编程电缆,(6ES7972-0CA23-0XA0),电缆长度5M。
6、USB-MPI: USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆,(6ES7 972-0CB20-0XA0),电缆长度5M。
7、USB-MPI+:光电隔离型 USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆,(6ES7 972-0CB20-0XA0),电缆长度5M。

。。。。。。欢迎垂询!

联系电话:13061211930(短信必复)
QQ:704353505
MSN:QD_JIERUI@HOTMAIL.COM

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-10-18 11:44:00
9楼
西门子缺德,刚购的S7-300 MPI配器不带RS串行线,
一看说明才知串行线要另购.

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-18 11:47:00
10楼
西门子是这样的,那线可以自己做的啊

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-10-18 12:14:00
11楼
两边要各焊8根细线,真累

小飞霞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:579
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2007-10-18 12:42:00
12楼
花了钱买的就是好的,这就是用户的心态

不会,学习!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 679回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1544
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2007-10-18 15:31:00
13楼
焊2根线也闲累,呵呵....,那就掏钱来

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-19 19:37:00
14楼
 买了根USN/MPI电缆(6ES7 972 0CB20 0XA0)通讯反应比较慢,产地也没有,不知是真是假,感觉不太好,还试了S7200(PC ADAPTER PPI)能通讯