精度问题
我有一套控制系统,采用触摸屏+plc+液压比例控制阀+液压缸+编码器,由触摸屏设定液压缸的移动量,比如3mm,通过换算输出到液压比例阀控制液压缸动作,编码器测量行程,触摸屏显示液压缸实际的移动距离,控制停止,使用出现的问题:每次的显示进給量误差较大,不如设定2mm,但是动作三次,显示的数值:分别为2.1mm;2.4mm;2.6mm,不知道是那里出了问题,请高手指点阿!