求助:4~20毫安信号传输距离 点击:5335 | 回复:16



巴山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-09-30 14:51:00
楼主
   请问各位高手:现场仪表的4~20毫安信号有没有传输距离限制啊?大概在什么样的距离可以正常传输?假如加一个隔离器或者配电器传输距离能不能加大,大概可以在什么范围内正常传输?



三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-09-30 16:11:00
1楼
最长曾接过三○○米,不成问题。
恒流原理,理论上只要负载电阻
不太大,与距离无关,但距离
太长主要问题是信号会受干扰,
不稳,波动大。

yupzhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2007-09-30 16:59:00
2楼
主要是现场的信号干扰问题

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-10-09 18:23:00
3楼
信号传输距离是有限制的,关键是距离与精度的矛盾怎样解决。传输越远信号衰减越大,最好的办法就是提高输出功率,减小回路电阻。

哎克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2007-10-10 15:21:00
4楼
4-20mA 精度不太高 用的人还这么多

巴山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-10-18 14:17:00
5楼
谢谢各位支持
谢谢

木一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-10-19 10:08:00
6楼
根据我们的实际使用情况看,采用屏蔽信号电缆可以传输到300-400米而信号不受影响.

xjdingkai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2007-11-12 18:02:00
7楼
有一千米的没问题

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-14 17:07:00
8楼
我们有用到1000多米的,具体多长也没算过,没有问题

风云电闪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2008-07-17 14:26:44
9楼
我现在需要把4-20mA的信号传输1000米,请问对信号线有什么样的要求?我现在想用一根1000米长的屏蔽双绞线传输,不知道行不行?请指点,谢谢!

szyhpz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2008-07-17 15:35:52
10楼
日本M-SYSTEM信号变换器、隔离器

zhenghuigo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-07-17 15:43:09
11楼
电流4-20mA传输抗干扰能力好,传输距离长,但精度不高,传输到最后会发生偏差

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2008-07-18 20:20:51
12楼
TO 9楼:  没问题的,精度也不会要求那么高吧

9shanghai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-31 19:06:00
13楼

电压:24V

只要远小于1.2K欧就没有问题。

一般电缆100米2欧,100欧就要5000米,100欧远小于1.2K欧,所以5000米没问题的。

 

〓ECHO〓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-07-31 22:36:25
14楼

日本M-SYSTEM信号变换器、隔离器 最好用!

确实不错1

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-07-31 23:08:58
15楼
电压24V的话,一般负载电阻小于750欧姆吧.

santer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-08-01 09:07:58
16楼
lS楼上的精彩

其实楼主可以在现场先转为485信号阿

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师