首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于电机与变压器,请大家分析一下,是我的判断严重失误吗? 点击:2153 | 回复:38



F—D系统

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-18 12:22:00
楼主
    今天遇到一个挺蹊跷的故障现象,与大家交流,欢迎指正!
一台Atlas Copco 空压机XAHS376 160KW主电机,Y—△启动。操作工反映运行中空压机自动停机,电动机过载指示灯亮。初步检查电机温度正常,无异味。分析可能为电压偏低,360v平衡,电流增大,热继电器动作,或者热继电器本身性能不可靠。互感器400/5,热继电器整定4A。随后稍调整了热继的动作值,试车,按下启动按钮,星接触器无法可靠吸合,嗒嗒作响,且有较强烈的电弧,此时电机几乎未转动。
    打开接触器灭弧罩(Schneider LC1—D245)触头明显过流,断开电动机回路,反复试验控制回路,各接触器动作顺序正确,能可靠吸合。
进一步检查机械部分正常。取开电动机的六个接线端头,无断、相接、地相间短路现象。莫非绕组匝间短路?如果真如此,至少电动机会有异味,也不太可能测其它各项正常?!
换一台接触器,试车故障依旧。启动空压机时,高压侧开关柜跳闸。空压机控制柜主电源开关DZ20—400/3300,变压器二次侧开关CDM10—600/330,供KQG—150钻机及空压机。即使空压机电机主回路存在短路现象,也不至于越过多级且是高压6000V的开关跳闸吧?
    检查各机台的高压回路,负责为此台空压机及钻机供电的变压器S9—M—400/6高压侧对地绝缘阻值在4MΩ—10MΩ之间摆动。使用2500V摇表。高低压之间以及低压对地的绝缘阻值正常,200MΩ。
    将空压机接于其它电源上,正常运转。
从以上的一系列问题表明,变压器有故障(具体原因不明,已拆下送修),表现在失去了带负载的能力。我们这里设备多且分散,每若干回路装设有高压接地保护柜,由于故障变压器不属于完全接地,所以有时可以通电,此时测变压器二次侧空载电压正常,这可从我先前试控制回路时正常得到验证。
事实就是如此,这样的故障现象让我挺纳闷的,处理了好几个小时,我都怀疑自己的脑袋是不是有问题了???
    诚恳希望各位师傅对此发表高见!




大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-18 12:54:00
1楼
如果变压器本身二次侧有匝间绝缘不良(过流、过载、过热等引起漆包线绝缘降低),那么出现高压跳闸的可能性就有!高压保护的过流速断其动作时间很短。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-18 13:15:00
2楼
从你分析的现象看,变压器不是一直有问题,是才出现故障不久。故障原因最大可能就是次级线圈匝间问题。如果变压器早就有问题,你跳高压侧的现象,应该早就有!!!
个人看法:
1、变压器疏于维护,是否定期检查油质?是否缺油?油温度?变压器温度?变压器是否存在异常响声?其本身原因造成故障。
2、可能变压器太老了,内部早就有严重老化趋势。输出侧主回路上出现小问题,继而引发了它彻底OVER!!
2、接触器主回路触头早就可能存在接触不良的问题。所以,先前出现运行中停车现象,可能已经对变压器次级侧线圈造成了损伤,再者,换接触器后的强行通电,可能是直接导致变压器损坏的主要原因!
    

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-18 13:18:00
3楼
3、建议做变压器保护

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-09-18 18:45:00
4楼
变压器故障.

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-18 19:32:00
5楼
 支持:“大圣.齐天: ”

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-18 20:14:00
6楼
下面引用由大圣.齐天在 2007-9-18 12:54:00 发表的内容:
  如果变压器本身二次侧有匝间绝缘不良(过流、过载、过热等引起漆包线绝缘降低),那么出现高压跳闸的可能性…
--------------------------------------------------------------------------------------------
  首先感谢您详尽的回复!从实际现象上看,只能是低压侧绕组匝间绝缘不良,就如您所说,当有负荷时,绝缘会击穿短路!现在我们只能是分析其可能性.400KVA的变压器,其负载的容量约为200KW.

如何

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-09-18 20:28:00
7楼
学习了

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-18 20:51:00
8楼
    TO 大圣
    我这里的电气维修人员严重短缺,两个露天采场,十几台大型的露天采矿设备,平时只对机器本身的线路故障进行处理,至于好多台的变压器,说实话,我根本就无暇顾及!这台变压器确实有漏油现象,都好长时间了,且经常地移动,确切的说是拖动.
    在维修之前,高压跳过闸,我问过操作工,采坑里到处是高压电缆,没查出什么原因,试送电成功.重新启动空压机,运行了十几分钟后自动停车,才通知我的.我想那时变压器就已经有问题了!由于不是完全的接地,我到达现场的时候,空压机是有电的,而且还测过三相电压正常,所以当时就根本没想到,空压机的故障会和变压器有什么联系.
    至于接触器接触不良的问题,我认为不至于影响到会损坏变压器的程度,接触器有问题首先空压机主电机的运行状况可以表现出来!
    非常愿意与大圣师傅商榷,向您学习!

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-18 20:56:00
9楼
    师傅们指点一下,遇到这样的问题,如何才能少走些弯路,快速而准确地判断出故障点呢?
    另外,以后还是加强对变压器这一块儿的日常维护工作!

mafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-09-18 23:26:00
10楼
    学习了

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-09-19 11:04:00
11楼
变压器问题不大,不过调节高低的开关是否正常就很难说

吴英斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2007-09-19 12:04:00
12楼
变压器S9—M—400/6高压侧对地绝缘阻值在4MΩ—10MΩ之间摆动。使用2500V摇表。高低压之间以及低压对地的绝缘阻值正常,200MΩ。
阻值不确定已经说明问题的存在,是高压侧非永久性接地。当有负载时电流加大能量加大就接地了。一般情况下高压的电阻值应在500MΩ以上才可以

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-19 12:26:00
13楼
现在的结论是变压器肯定有问题,分接开关已在合适的位置.我先前测量的360v电压,偏低,是万用表不准确,后来用数字表重新测量,电压在正常的范围内.
  对于变压器而言,就象吴老师说的:阻值不确定已经说明问题的存在,是高压侧非永久性接地。当有负载时电流加大能量加大就接地了。
  今天上午换一台315KVA变压器,空压机运转正常.修理的那台,具体信息还没有反馈回来,到时我再告诉大家吧!

冰123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2007-09-19 12:34:00
14楼
黑啊 

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2007-09-19 12:38:00
15楼
变压器质量问题吗?

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-19 12:51:00
16楼
高压跳闸的情况,还有一种情况常见:
    当低压线路上出现过载或短路大电流的时候,如果断路器反应不及时,瞬间大电流会越过断路器冲击变压器,造成高压侧跳闸.因为高压侧的过流速断值和过流时间值的保护设定,都要求是瞬间断开.
    01年我在做变频一拖三启动160KW水泵的时候,由于变工频转换没做好,在变-工频切换瞬间,4300/400A的断路器跳闸,当时分析把断路器的分励线圈去掉,可能就不跳了.结果再合闸造成断路器反应比高压侧反应慢半拍,高压侧跳闸!整个水厂一片漆黑!!
    可见,低压侧的短路,过载等出现的大电流,是可以导致高压侧断电的.
    针对你的工作环境,如果完善点,还是建议做变压器保护和线路保护,可以用继电器,也可以用微机综合保护.当然,看你的领导想投入多少啦,呵呵.国内很多品牌都有微机综保产品,质量还都可以.
   个人看法,仅供参考!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-09-19 17:54:00
17楼
从故障现象看不应是短路,我认为是变压器的高压侧或低压侧有接触不良,空载时测电压正常,启动时显现缺相现象--电机电流大、电机不动。高压侧故障,接触器的三个触头都有烧蚀;低压侧故障,接触器有一个触头没烧蚀。
    变压器的高压套管螺栓松动和有载调压开关接触不良就有此现象出现。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-19 18:25:00
18楼
李纯绪所说的,也许正中要害!!! 现在从楼主描述的"这台变压器确实有漏油现象,都好长时间了,且经常地移动,确切的说是拖动."现象看,极有可能是变压器先出问题! 楼主不妨按照李工的判断方法实际对照一下!

WW2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2007-09-19 18:44:00
19楼
下面引用由李纯绪在 2007-9-19 17:54:00 发表的内容:
  从故障现象看不应是短路,我认为是变压器的高压侧或低压侧有接触不良,空载时测电压正常,启动时显现缺相现…
--------------------------------------------------------------------------------------------
说得很不错.这现在我遇到过,不过我没这么辛运烧了两台电机后才发现问题.因其它辅助小型电机启动完全正常.

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2007-09-19 19:08:00
20楼
学习

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页