真空设备液位测量不准的问题
点击:
487
| 回复:
5
1301
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2007年9月15日
发表于:2007-09-15 23:44:00
楼主
有一台智能双法兰液位变送器,量程:-6~0 Kap,测量热水液位,设备内部压力变化很大,无水状态下压力在-3~1Kpa之间波动,测量液位时量程和零点无法调试,有什么好点的方法啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-16 08:12:00
1楼
用超声波液位传感器试试!!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-09-16 18:26:00
2楼
1、绝对不能超声波
2、建议用雷达
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-17 22:29:00
3楼
真空的超声波液位传感器绝对绝对不能用!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-17 22:32:00
4楼
小量程的用电容液位计较为经济,1米以内的话用雷达也会有精度问题,电容(也称射频导纳)是你理想的选择!
回复
引用
举报
dhe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2006年5月14日
发表于:2007-09-17 22:54:00
5楼
对你的工况比较感兴趣,可否描述一下?