控制仪表发出4-20mA信号经无源隔离进入变频器的输入 点击:475 | 回复:2



ttsjwyj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年1月18日
发表于:2007-09-14 10:16:00
楼主
   控制仪表发出4-20mA信号经无源隔离进入变频器的输入,无论仪表输出如何变化,变频器上均显示20mA,在变频器输入端并上电阻,变频器显示电压值随电流变化,可比例不准。将隔离去掉后,仪表信号直接输入变频器,则一切OK .请大家不吝赐教



风清扬西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-14 11:48:00
1楼
隔离后输出端内阻发生了改变,变得太小啦,把那个并的电阻减小,可以看到比例会更准一些

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-10-29 11:25:00
2楼
应该不是干扰的问题