当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
控制仪表发出4-20mA信号经无源隔离进入变频器的输入
点击:
475
| 回复:
2
ttsjwyj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年1月18日
发表于:2007-09-14 10:16:00
楼主
控制仪表发出4-20mA信号经无源隔离进入变频器的输入,无论仪表输出如何变化,变频器上均显示20mA,在变频器输入端并上电阻,变频器显示电压值随电流变化,可比例不准。将隔离去掉后,仪表信号直接输入变频器,则一切OK .请大家不吝赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-14 11:48:00
1楼
隔离后输出端内阻发生了改变,变得太小啦,把那个并的电阻减小,可以看到比例会更准一些
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-10-29 11:25:00
2楼
应该不是干扰的问题
回复