当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求助,信号采集干扰问题,急!
点击:
1149
| 回复:
14
风云电闪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2005年12月26日
发表于:2007-09-11 18:30:00
楼主
我在同一设备上安装6个压力变送器(输出0-5v)、6个温度变送器(pt100,输出0-5v)和1个差压流量计(输出4-20mA,加一250欧姆电阻转换为1-5v),信号采集用的是研华1713采集卡。现在的问题是:所有变送器同时工作时候会出现信号衰减现象,并且有波动现象;当变频器启动时,信号会强烈无规则波动,希望哪位大虾帮忙看看,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-09-11 18:33:00
1楼
1.检查供电电源电压是否下降;
2.各信号输入端并联电容。
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-09-11 21:21:00
2楼
接地! 主要是没接地
回复
引用
举报
啊哦~
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年9月09日
发表于:2007-09-11 21:33:00
3楼
1.采集信号加装光电隔离器;
2.在变频器的给定输入信号的两线之间并接一个电容器;
3.控制信号采用屏蔽电缆,屏蔽层一端接地,一端悬空,有金属套管或金属走线槽的将它们两端接地;
4.将变频器的供电电源和控制系统的供电电源相互独立,或安装隔离变压器;
5.敷设线路时控制电缆和主回路之间保持一定的距离,不能放在同一个线槽内.
回复
引用
举报
liuhongshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 905回
年度积分:0
历史总积分:2778
注册:2006年4月01日
发表于:2007-09-11 22:06:00
4楼
以后再设计时最好选择电流型的变送器
回复
引用
举报
优格
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:701
注册:2004年5月20日
发表于:2007-09-12 10:46:00
5楼
接地很重要!!!!干扰很头疼的!容易搞定还好,不然烦死你
回复
引用
举报
风云电闪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2005年12月26日
发表于:2007-09-12 13:13:00
6楼
供电电压没有下降,测量回路电流也没有衰减。现在现场接地条件很差,多个设备共地.并联电容大小如何确定?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-09-13 10:48:00
7楼
按信号变化速度选择,一般在4.7-100VF之间。
回复
引用
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2007-09-13 14:53:00
8楼
变频器输入侧加电抗器 我公司专业生产13325215833
回复
引用
举报
keenpla
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2005年9月15日
发表于:2007-10-18 22:28:00
9楼
‘用PLC高速计数器实现测量模拟量信号的方法’和广告与本议题无关,版主删除。
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-18 22:51:00
10楼
和我以前经常碰到的问题类似:A/D采集的模拟信号受干扰,出现波动甚至跳变。
解决办法:
1.A/D输入端加滤波电容,容值不能太大,否则信号幅度和相位都会有变化
2.采用电网同步频率作A/D采样速率
3.接地系统优化,极其重要,这个是前提
4.适当设备与干扰源的相对位置或朝向,
5.对数据采集部分加强电的和磁的屏蔽
6.独立供电
依据不同的情况,采取不同措施,都会有效的。
回复
引用
举报
向东方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-24 16:33:00
11楼
呵呵,有意思
回复
引用
举报
初学者1234
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-24 17:07:00
12楼
我认为这个问题主要是由电源质量问题造成的干扰,电源的谐波含量比较大,尤其是变频器启动时,变频器本身就是谐波源。qq:455145298,email:455145298@qq.com或utilization@126.com.大家保持联系。
回复
引用
举报
KisGob_Y
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年6月03日
发表于:2007-10-24 22:35:00
13楼
建议用 电流信号
回复
引用
举报
autoyx.com
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:882
注册:2005年9月27日
发表于:2007-10-24 23:40:00
14楼
加信号隔离模块,或用好的模块。
又迅IO组件 的AI模块的模拟量输入通道全浮空隔离(模拟量输入与A/D转换电路及内部电路 之间 相互隔离,误接高电压不损坏电路),各模拟量输入通道之间路路隔离(每路模拟量输出之间相互隔离,任一路误接高电压不影响别的通道),二线制AI(对外接仪表供电)有短路保护(短路保护门槛电流为200mA,1秒钟,短路保护正常电流为 20mA),短路故障解除自动恢复正常;AI模块对系统的接地要求不高。
IO硬件详细介绍见:
http://www.autoyx.com/IOAsm/02.htm
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
流浆箱操作
[4115]
沈阳工控项目
[2804]
刚刚由技术转为项目经理,请教...
[1726]
招聘系统集成工程师
[2060]
寻求InSql实时数据库解决方案...
[1668]
印刷机控制系统概述
[5347]
有活千万不要找上海PACK公司
[1773]
西门子2007自动化创新之旅即...
[3199]
如何正确理解电子凸轮和电子...
[3884]
数控火焰切割机相关操作及如...
[5922]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号