我们单位是家五星级酒店,消防和喷淋各有两台管道泵,在没有报警信号的情况下,经常无故自己启动,有时会把管道打爆好几个漏处,想请教各位高工,管道泵在没有火警信号的情况下为什么会自行启动,为什么会这样呢?
谢谢



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-09-07 20:28:00
1楼
1)消防泵是接受消火栓箱上的启动信号启动的..
2)喷淋泵是接受管道水流信号启动的..
应该查一下是误报还是系统受干扰而误动..
让你们的弱电工程师和强电工程师加厂家技术人员一起查..