关于S7 400的CPU与300的元件 点击:715 | 回复:15



王3

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-06 16:59:00
楼主
  我想要用400的CPU和300的元件连接,选了一个带DP口的CPU,ET 200M和一些300的元件,能不能只要用一个ET200M,其他的用CP361之类建立导轨之间的连接啊



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-09-06 17:07:00
1楼
楼上说的有点模糊,如果想用400的和300的CPU通信,可以设置智能从站的方式,在硬件组态里写好主从,地址数据交换区.如果用400的主站,ET200M作远程从站,那就在硬件组态里定义好站地址,然后在接口模块上跳好拔码开关的地址与设置的相对应.
不知道你是不是想这样连接呢?

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-07 08:36:00
2楼
  多谢指教,不过我不是想这么连,我是想用400的CPU连300的I/O模块,不要用到300的CPU,要用PROFIBUS连ET200M,也就是说一个ET200M连一个导轨,一个导轨里面放的I/O模块,要是连几个导轨的话,就要用几个ET200M.
  我想能不能用一个ET200M连几个导轨,比如用CP361
   请指教,谢谢

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-09-07 08:39:00
3楼
呵呵,400的CPU可以挂300模块吗,你想的到容易啊,
其实是不行的,多看看选型吧,尺寸不一样,也不同的呢,怎么能用呢,
CPU不认有什么用啊

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-09-07 09:02:00
4楼
呵呵 这个想法不错阿
但试一下就知道可不可以了

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-07 09:16:00
5楼
  可以用的

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-07 09:17:00
6楼
  又不是和400的CPU和300的元件放在一个导轨里面,不懂的走开

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-07 09:19:00
7楼
  还在这不懂装懂

贸红梅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-09-07 11:12:00
8楼
400的CPU是单独放在一个导轨里面,可以和300的元件连接的,可以挂好几个导轨的,不过最好一个导轨一个ET200M

特拉卡卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-09-07 14:44:00
9楼
有想法~~~不知道行不行...估计组态的时候就无法通过,我先试试~.

特拉卡卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-09-07 14:52:00
10楼
报告无法组态~~~你能组吗!?

特拉卡卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-09-07 14:52:00
11楼
报告无法组态~~~你能组吗!?

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-09-07 15:32:00
12楼
XUEXI

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-19 10:35:00
13楼
  我可以很负责任的告诉你我可以组

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-09-19 11:01:00
14楼
ET200M 本身就是使用300PLC的模块,通过ET200的DP口与400的DP口进行链接,组态的时候先组态一条DP网络,然后挂接ET200,最后在ET200上放置300的模块,系统会根据IO地址分配300的地址,但是在组态的时候请注意,不要超过400能接受的最大地址哦。
361扩展模块在ET200中是无法使用的,一个ET200最大只能带8块300的模块哦。如果模块数量比较多,那么应采用多个ET200组态入DP网络内。