发表于:2007-09-06 16:36:00
楼主
一个槽子上安装了西门子雷达液位计,其信号直接去DCS,现在现场需要看其数据来进行相关的开关阀门操作(上槽比较麻烦),如何能在现场方便的看数据?需要增加什么样的显示?
谢谢



liuyi5312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-09-26 17:12:00
1楼
直接取它的电流信号4--20MA的接入二次仪表显示就可以.

千山慕雪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 1314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1677
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2007-09-27 09:52:00
2楼
没问题,装一台二次显示仪表就可以了.
仪表外带4--20MA输出信号,再去DCS就可以了.

德国科隆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:498
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2007-09-27 13:46:00
3楼
我可以提供你要的东西。13603346416。

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2007-09-27 14:42:00
4楼
我晕,直接看屏幕就可以,你输出到DCS的信号是模拟的还是数字的都不会干扰现场显示。

注:我公司为西门子国内核心合作伙伴。