通用变频器维修案例

以下实例是我们公司产品实际使用中出现的故障问题,并且有钟对性的论述了这些实例的故障分析、故障原因、故障处理、故障维修。由于变频器的结构原理基本上差不多,当然故障处理与维修也相差不到那里去,所以通过这些实例,希望上述实例对于同仁们在传统的电气传动设备维护与维修和推进高新技术产品的普及应用工作中能有所启示和借鉴。 

备注:因为这是钟对我们公司产品的维修案例,有些参数或故障代码可能没有讲得很明白,有些人可能会看不太懂希望谅解!大家可以到我们公司网站下载变频器技术资料 ,从资料上应该更好的了解这些案例。  
   在看案例这前我们先来了解一些变频器维修用的检测仪器,最基本的仪器设备有:指针式万用表、电容表、示波器、频率表、信号发生器、直流电压源、驱动电路检测仪、电动机、代负载等

变频器无显示故障的维修

例一:一台11KW
故障现象:通电无显示故障
故障分析:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电都没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。开关电源电路不工作实际上就是开关管(K1317)不工作,检测直流电压没有送过来。查出是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路。
故障原因:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。
故障处理:更换降压电阻。

例二:一台7。5KW
故障现象:没有任何显示,黑屏
故障分析:测量IGBT模块正常,拆开机器,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8,1R/1/2W断路,LED灯也炸飞,只有UC3844正常。
故障原因:由于器件老化造成。
故障处理:更MOS管K1317,R1,R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。

例三:一台1。5KW
故障现象:没有任何显示
故障分析:变频器高压直流供正常,面板无任何显示,而且变频器控制电路上都没有一点电压,属于开关电源电路不正常工作。
故障原因:变频器是由UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。
故障处理:检测开关管K1317漏极上电压正常,测得控制极上无脉冲信号,而只有一直流电压。这说明UC3844输出信号不正常,经检查UC3844已经损坏,同时开关管K1317也损坏。更换已坏的无器件即可正常工作。

例四:一台5。5KW
故障现象:无显示
故障分析:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现什么短路,开路,断路现象,那故障会出在那里,后来就用最笨的方法——替代法,把T1变压器替换一个新的变压器,上电测试还真的有直流电压了,这说明是T1变压器损坏。
故障原因:由于变频器使用几年了,变压器老化损坏造成。
故障处理:更换变压器即可

例五:一台30KW
故障现象:显示不正常。
故障分析:变频器高压LED指示灯亮,主控板上的LED指示灯也亮,这说是变频器开关电源正常。主板和主控板上的直流电压也都正常如(5V、10V、15V、24V)都有。后来用示波器检测主控板,发现有一个芯片HC245有输入电压和信号,而无输出信号,可能就是它损坏
故障原因:用户可能在使用变频器时,经常带电扒插操作面板,造成主控板上的芯片HC245损坏。
故障处理:更换芯片HC245即可。

变频器功率模块损坏的维修
例一:一台5。5KW
故障现象:静态测量逆变模块正常,整流模块损坏。
故障分析:整流器损坏通常是由于直流负载过载,短路和元件老化引起。测量PN之间的反向电阻值,(红表笔接P,黑表笔接N),可以反映直流负载是否有过载短路现象。测出PN间电阻值150R,正常值应大于几十KR,说明直流负载有过载现象。逆变模块是正常的可以排除,检查滤波大电容,均压电阻正常,测制动开关元件损坏短路,拆下制动开关元件测PN间电阻值正常。
故障原因:制动开关元器件的损坏可能是由于变频减速时间设定过短,制动过程中产生较大的制动电流而损坏。整流模块长期处于过载状况下工作而损坏。
故障处理:更换制动开关元器件和整流模块。

例二:一台11KW
故障现象:静态测量逆变模块正常,整流模块损坏。
故障分析:测量PN之间的反向电阻值正常。初步认定直流负载无过载、短路现象。在拆卸变频器时,发现主电路有过打火的痕迹,继而发现短接限流电阻的继电器触点打火后烧坏连接在一起,这可能就是整流器损坏的原因所在。
故障原因:变频器通电瞬间,充电电流经限流电阻限值后对滤波电容充电,当PN间电压升到接近额定值时,继电器动作,短接限流电阻(俗称软启电阻)。因继电器是常开触点,由于损坏而触点始终闭合,短接了限流电阻,导致整流器损坏。
故障处理:更换继电器,整流模块即可。

例三:一台22KW
故障现象:逆变模块正常,整流模块损坏,运行中报欠压故障。
故障分析:打开机器在主电路发现异常,整流模块的三相输入端的V 相有打火的痕迹;后来通电变频器在轻负载运行下正常,当负载加到满载时运行一会就报欠压。初步认为整流模块自然老化损坏,(已经用三年多)
故障原因:由于变频器不断的启动和停止,加之电网电压的不稳定或电压过高造成整流模块软击穿(就是处于半导通状态,没有完全坏,低电流下还可运行)。
故障处理:更换整流模块

例四:一台2。2KW 
故障现象:整流模块正常,逆变模块损坏,报软件过流故障。
故障分析:拆下机器主板先测验驱动电路,在驱动电路上未发现异常。给直流信号,检测驱支信号,发现有一路驱动输出无负压值。测量波形幅真明显大于其它五路波形。检测负压上的滤波电容正常,检测稳压二极管Z2损坏。
故障原因:IGBT因驱动信号电压过高而损坏。
故障处理:更换稳压二极管。

例五:一台7。5KW
故障现象:整流模块正常,逆变模块损坏,报过流故障。
故障分析:打开变频器,变频器内部堆积了厚厚的灰尘,还有一些油污,变频器输出端不有明显的打火过的痕迹。清洗后检查没有什么异常。可以认定是变频器输入端打火产生电流所致(由于变频器的绝缘性降低了,所以通电就会打火拉弧)。
故障原因:变频器是电子产品需要维护保养和定期检查维修,这对减少变频器故障和延长变频寿命是非常重要的。国内很多用户对这一点还做得不够,直到变频器出现故障到维修还是没有这个观念。
故障处理:清洗变频器内的灰尘,更换IGBT模块。



通过面板显示故障来维修变频器

例一:一台1。5KW
故障现象:显示OCU(过流)
故障分析:给变频器通入直流测试电源后,显示过流故障OCU,(这是我们公司变频器比较常见的故障),认为是电流检测保护电路有问题,对电流保护检测电路进行全面的测量,并没有发现任何不正常的现象。再次通电还是显示这样的故障,奇怪的是这个故障可以复位,这个现象提醒了我,根据经验分析,更换驱动电路内的滤波电容应该会有所收获。因为平时修理旧变频器时,都必须将驱动电路的滤波电容(一般是贴片电容)更换新电容,因为这些电容容易老化。把全部的电容更换下后,上电运行正常。
故障原因:这台机器主要是由于驱动电路的滤波电容器老化引起OCU故障。
故障处理:更换驱动电路的所有滤波电容,上电变频器恢复正常。

例二:15KW
故障现象:显示OCU1软件过流
故障分析:静态检测变频器整流模块和




芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-09-05 18:16:00
1楼
经验共享,很不错!

子梁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-09-05 19:40:00
2楼

子梁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-09-05 19:41:00
3楼

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-05 19:43:00
4楼
学习了!

江湖浪人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3053
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2007-09-06 18:15:00
5楼
好,多谢分享,收藏了
----------------------------------------
工控资料共享http://www.gkonghome.com

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-09 21:24:00
6楼
 江湖浪人:  引用   加为好友   发送留言   2007-9-6 18:15:00 
    好,多谢分享,收藏了
---------------------------------------- 
 
打广告呀!里面也没什么东西吗

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-09 22:16:00
7楼
好,多谢楼主

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-10 00:23:00
8楼
不错,写得真好

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-11 10:45:00
9楼
例五:55KW
故障现象:运行变频器报“OUS”软件过压
故障分析:用万用表二极管档,测量变频器整流电路和逆变电路没有问题,直流母线电压也正常,说明故障出在功率板上,把功率板拆下来,用小直流测试,运行就报“OUS”,说明我的认定没错。
故障原因:取下功率板目测到有一个[b]驱动电阻R96(12R/1W)[/b]有被烧焦的痕迹,用万表测量这个电阻断路,然后检测快恢二极管“DV45VH10C”也有断路现象,进一步测量快恢二极管附近电路,发现一个贴片电容C208(0。01UF)有断路,取下贴电容,断路现象就没有了。说明是这个电容老化了,所以才会造成这种故障。
故障处理:更换贴片电容,机器运行正常。

sd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2007-09-11 15:32:00
10楼
新手上路啦!不错的贴子,收藏。怎么没有加精了,建议版主加精。

酒红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-09-12 08:59:00
11楼
不错的贴子,支持了。

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-09-12 15:53:00
12楼
 不错的贴子,支持了。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-11-01 13:05:00
13楼
给大家分享,共享一些变频器现场应用案例:(除第六点外,其它都是本人原创) 1.变频器在锅炉系统的节能改造方案 http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2007/7/tech_3_16_5844.html http://www.gongkong.com/tech/example/include/7069.asp 2.变频器在中央空调系统的节能改造 http://www.gongkong.com/tech/example/include/7197.asp 3.变频器在空压机上的改造方案 http://www.zidonghua.com.cn/Apply/a3820.html 4.变频器在供水系统的改造方案 http://www.chuandong.com/publish/tech/project/2007/9/tech_3_15_6130.html http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=6849 5。变频器在注塑机上的改造方案 http://www.cnbpq.com/detail/detail.asp?articleid=19837&from=article&writer= http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=7026 6。科威PLC通过自由协议与深圳传动之星变频器通信说明 http://www.gongkong.com/tech/example/include/8102.asp

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-16 10:42:00
14楼
[b]例六:一台75KW的变频器[/b]

  故障现象:上电就报欠压“POFF”,上电测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,供交流风扇的变压器无输出损坏,二个220V的风扇也不转。
  故障原因:经检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成变频器压烧坏。拆下风扇发现有很多油渍和灰尘,造成风扇内部电路短路而损坏。
    处理办法:更换变压器和风扇,OK!
    建议:改善变频器的工作环境很重要!很多设备只要用心去保养就没那么多故障了.
例七:一台45KW变频器 故障现象:上电无显示:    故障分析:打开变频器发现烧坏一只保险丝,IGBT模块还好保住了.原以为是雷击打坏,后更换一个保险丝,上电测试,听到接触器吸合后有吱吱声,变频器还是没有显示. 故障原因:就是因为接触器里面灰尘过多,造成触点接触不良。保险丝肯定也是由于接触器接触不良、接触面积不够而烧坏(保险丝是接在接触器输出的)。 处理方法:拆开接触器,把线圈,接触点,磁芯的灰尘清理干净,用细沙纸打磨一下触点,做完这些步骤就OK!又是一个好的接触器。 建议:很多技术员在修理时,就是直接更换接触器,这样多浪费呀! 例八:一台55KW的变频器 故障现象:上电运行变频器不报故障,有频率显示,便无输出. 故障分析:用户拿我们的机器做实验给弄坏了,三个IGBT逆变管全部烧坏。用户从我们代理商那里买了一台55KW的变频器,拉回家后,用他们自己开发出来的软件替换我们公司的软件做实验。给变频器上电做测试,不带电机还可以,能运行起来。可接上电机带负载时,按运行键频率走动,就是没有输出,电机也不转,而且也不报故障保护。最后停电用万用表测量变频器主电路,三个IGBT静态阻值全部直通。驱到电路的7、5V稳压管也直通。就这样一台好好的机器给折腾完了。 建议:变频器是比较容易损坏的,所以在没有足够把握时,不要轻易做实验.

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-03-12 13:58:00
15楼
从事变频行业的朋友.我创建了一个群.43488463.欢迎加入.

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2008-03-12 22:44:00
16楼
http://www.gzweixiu.com/

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-07-06 11:10:08
17楼
好久没有整理资料了。改天忙一忙。b

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2008-07-06 22:27:12
18楼

有收获谢谢                  

蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-09-23 23:12:04
19楼
以下是本人发表的一些关于变频器应用与维修方面的贴子,朋友有空就去逛逛了.

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-BAB7-AE099CC85B42

新手入门--变频器电路原理分析(分享)

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=C-853A-65669E415713&page=2#replyea

新手入门二---变频器维修基础知识

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=C-BBE4-1A63C4F75E18

电力电源常见使用问题--(34\原创)

 http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=0-9D48-2BA69BB30EDC

原创--变频器现场调试与故障处理-经验谈

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=6-9F95-9393FFFC00FE

原创--浅析开关电源原理

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=D-B8BA-ED27AFE6D831

(原创)变频器维修案例--经验谈 (18)

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008082823054600001

各变频器厂家故障查询与处理——(大本营)

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=E-93D7-D948FA442827

原创-变频器使用不当引起的后果(27)

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2-9D92-413D2F9CD3CE

变频器与传动常见使用问题集 (共50问)

万里长城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2008-09-25 23:06:41
20楼

好啊,谢谢了,永远支持你!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页