关于德国普罗名特计量泵的问题
点击:
602
| 回复:
3
雨天蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2006年3月15日
发表于:2007-09-03 15:48:00
楼主
我用到的计量泵型号是BT4A-1000PVT。厂家是普罗名特,最大流量0.74L/H。我用S7-200 214XP PLC的1ms定时器来发脉冲。控制泵的流量。在每天设置的流量在人机界面上设置,PLC程序中用此公式计算定时器的给定值:T=24*3600*0.07(10 bar)*1.7*y/x
T-----定时器周期
y-----冲程的百分比(取10%的变化)
x-----人机界面设定的重量,
1.7---介质密度
在测试的时候发现实际流量与我计算出来应该泵出的流量有比较大的误差。后来发现0.07还需要换算,因为这个泵是在常压下测试的,但是又不知道该怎么换算。还有一个问题是在定振幅的情况下流量和频率是线性的关系吗?要不要外围设备的配合?需要那些外围设备?请教各位了。小弟第一次做这样的工程。泵的资料我有,但是弄的不是很清楚。有代理的厂家和做个这方面的同仁吗,帮帮忙!小弟急用。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
221313
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 893回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-03 16:13:00
1楼
顶上去
回复
引用
举报
lt1223
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-24 21:50:00
2楼
会不会你出口的背压没有设定,出口一定要安装压力表
回复
引用
举报
Bruce_Lisa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年7月13日
发表于:2009-08-17 23:26:05
3楼
楼主,你能不能把你的泵的资料发给我可以吗?我也最近在做这个事。谢谢!我的EMAIL
shenzhao85@163.com
回复
引用
举报