DP行规,急了 点击:624 | 回复:4



laolv0680

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年8月06日
发表于:2007-09-03 13:08:00
楼主
小弟是做协议转化的,PROFIBUS-MODBUS的,不知道哪里能得到DP设备行规.多谢!!!!!!!!!



alaxia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-06 16:00:00
1楼
[url=http://www.fieldbuses.com]http://www.fieldbuses.com[/url]

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2007-09-12 16:08:00
2楼
行規是可以向Profibus協會買的,不過其實你去其它大廠的網站上下載一份他們的產品的使用手冊,基本上也就知道是怎麼回事了。

就如當初我做Driver的行規,也買了行規。不過基本都沒有看,後來看了西門子的變頻器Profibus接口的使用手冊,基本上就都了解是怎麼回事了。

laolv0680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年8月06日
发表于:2007-09-12 23:12:00
3楼
目前我正在做DP从站的开发,要把我们公司PLC跟SIEMENS的主站连接起来,准备使用SPC3开发,而且我们的PLC只支持MODBUS协议,所以还要实现他们之间的相互转化,所以感觉是需要这个东西的,也就是说我必须要知道PROFIBUS数据的含义,这样主站和从站在DATA_EXCHANGE阶段时,利用SPC3接受到主站发来的数据我可以知道它是要读还是写,哪块地址上的数据,这样我才能把它转化成MODBUS数据,反过来也一样的,但是好多提到用户自定义的,是不是说还要在SIEMENS主站上做体梯形图来来解析这个数据。

laolv0680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年8月06日
发表于:2007-09-13 10:30:00
4楼
这是一个MODBUS协议数据帧,请问转化成PROFIBUS协议下的数据是什么样子(只写DATA_UNIT部分)? [设备地址]+[0x02读]+[0x02两个字节]+[0xA1]+[0x5C],这样用具体的例子我就能理解了.