有个关于电梯的问题想问下各高手。
厂里有台1999年安装的西子奥的斯电梯,型号为XHW414交流双速电梯,上个月检测不合格,其中有个问题是:轿顶检修装置不合格,电梯无法进行慢车操作。
老板不舍得花钱,叫先修着,修不好在找维保单位。今天查了一天,‘检修’对应的PLC上的‘0115’点和司机对应的PLC上的‘0015’点的指示灯是亮的,并有相应的动作。从这角度来说,PLC和拨段开关是好的。我想一定是哪个地方还没注意到,从而没有这个功能。我想问的是:这种电梯的检修状态跟哪几个点有关。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
宇微
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年8月30日
发表于:2008-08-30 21:58:01
1楼
西子奥的斯货梯梯形图
回复
引用
举报
董权斌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年9月07日
发表于:2008-09-11 22:54:05
2楼
1.轿顶检修是否输入到plc,
2.上下按钮信号是否输入到plc.
回复
引用
举报
杨波 _44
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 828回
年度积分:0
历史总积分:1103
注册:2007年10月31日
发表于:2008-11-01 21:00:43
3楼
应该来说轿顶检修优于轿厢和机房。0015那是司机信号,意思就是手动。0115亮的话,有些电梯是接通或断开为检修状态。你要在机房看下。
回复
引用
举报
港北
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-14 21:44:01
4楼
各位大哥,谁有2003年电梯,XHW信号梯,欧姆龙PLC的图纸