楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
xhwxhw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2007年4月19日
发表于:2008-02-16 10:32:00
1061楼
裘工您好!请问ATV68一运行就报POCI-Fault故障是那部分有问题呀?是不是93C66N的问题?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
现服
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2006年5月19日
发表于:2008-02-16 13:21:00
1062楼
裘工您好:is3和is5 是不是差不多,我现在主要调节频率不知道在那个参数.
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
现服
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2006年5月19日
发表于:2008-02-16 13:31:00
1063楼
裘工我还 想问个事我现在手上有二台丹拂斯都是有显示无输出IGBT全换过了没有用不知道故障怎样查?触发电压没有
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
wyy_wh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-18 12:41:00
1064楼
裘工您好!请问ATV31,2.2KW上电USF怎么解决?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
linwg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2003年8月23日
发表于:2008-02-18 16:21:00
1065楼
裘工你好!请教LG5开关电源开关管边上的标号DZ3上标有Y6的是不是18V的稳压管.标号TR8的上标有ZG的是什么二极管能用4148代吗?谢谢!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:113帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2347
注册:2006年5月31日
发表于:2008-02-19 09:13:00
1066楼
裘工你好,我这有台LG-is5-7.5KW,运行过程中报接地故障,变频器打开一看,里面灰尘很多,吹干净之后,本来想换电流互感器,可没有我就把驱动上的所有电解电容换掉,上电带小电机试没问题,就让客户拿走试了。到现场不行,可能就是电流互感器的问题了。我的说法对否?你那有这种电流互感器吗?二手的最好。它这个电流互感器是一体的。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
注册:2005年5月12日
发表于:2008-02-19 10:00:00
1068楼
裘工,你好!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
wyy_wh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-19 10:10:00
1069楼
裘工您好!请问ATV31,2.2KW上电USF怎么解决?w
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hubo _32
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2008-02-19 10:46:00
1070楼
裘工:新年好...
请问一下,,EMERSON变频器 上电没显示 5V 10V都没有 怀疑没有起振,,更换2844后一样 ,,,请问 我应该怎么检查?谢谢
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-19 17:24:00
1071楼
XHWXHW:你好,不好意思前几日没上网,请问ATV68一运行就报POCI-Fault故障是那部分有问题呀?是不是93C66N的问题?
这是输出短路故障,这应当是驱动电路的故障,重点查模块,光藕
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
wyy_wh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年4月04日
发表于:2008-02-19 18:17:00
1072楼
裘工您好!请问ATV31,2.2KW上电USF怎么解决?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
制造中国
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:414
注册:2004年1月16日
发表于:2008-02-20 12:21:00
1073楼
顶裘工!论坛的雷锋!具有大家风范,是大小虾们的学习榜样。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
sxq_qlh12
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年4月03日
发表于:2008-02-20 12:31:00
1074楼
我公司用在电梯上的西威变频器老在正常层时报轻故障,重新启动下又好了,搞不懂
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:32:00
1075楼
quhua:你有二台丹拂斯都是有显示无输出IGBT全换过了没有用不知道故障怎样查?触发电压没有,上下桥触发电压都没有吗?如是,问题在小板子上和为触发电路提供触发电压的小变压器回路上
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:36:00
1076楼
quhua:你好,丹拂斯的机器还要注意板子上的断线,还有注意一下239芯片
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:40:00
1077楼
linwg:你好,身边没有LG,IG5的板子,有板子的朋友帮我回答一下,谢谢
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:43:00
1078楼
冰雨的冷:你好,你的LG-is5-7.5KW,运行过程中报接地故障,问题有可能是在电流互感器上,不知空载电流正常吗?你当时可能没注意吧
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:51:00
1079楼
wyy_wh:你好,请问ATV31,2.2KW上电USF怎么解决?
ATV31,2.2KW上电USF,报欠电压,直流电压正常则检查电压检测电路或主板,小功率变频器电压检测通常是从5V引信号的。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-20 14:54:00
1080楼
sxq_15281:你好,我公司用在电梯上的西威变频器老在正常层时报轻故障,重新启动下又好了,搞不懂,
你的报轻故障,不知是啥故障?你能说一下详细一点吗?我可以帮你分析一下,好吧
回复