1\最近碰到一个问题,我先把设备结构说一下,请大家帮我分析分析,谢谢。。
我们做的一个皮带控制系统,机头机尾各一个电机
机头的电机距离变频器大概有200米的距离,电机功率是200KW,变频器功率是250KW,变频器有直流电抗器,输出有输出电抗器。变频器是矢量控制的,实时采集电机的转速!由PLC做功率平衡来控制。去年过年的时候用的,用了2个月之后现场返回来情况说是一直报过电流,最后只能工频开。现场没有增加什么设备。
问题:运行4个月后,出现变频器过电流,有一段时间报过电流故障特别频繁。故障出现在启动1-3分钟内,检查过变频器、电抗器及电机电缆,都没有问题。目前怀疑是干扰的问题,根据200米的距离,选了一个更大的输出电抗器。可是还是不行
2\上周的时候,我联系电抗器厂家选了个压降8V,容量大一级的输出电抗器,之后又出现过,然后给配电室装了空调。暂时没有出现问题,我觉得是否跟载波频率有关系,载波频率现在已经设置到4了。要是在电缆上装个消磁环是否能好一些。
3\现在配电室已经安装了空调,可是还是出现过电流的故障,郁闷了。是不是电缆长了就会报这个故障。