随意设定时间的定时开关功能 点击:557 | 回复:4



ecotec

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年10月10日
发表于:2007-08-31 11:25:00
楼主

网络1

LD     SM0.0
AN     T51
AN     M6.4
TON    T51, 1000 

网络2

LD     T51
O      M6.4
AN     T52
=      M6.4 //得电3s失电1min
NOT
=      M6.5   //得电1min失电3s

网络3

LD     M6.4
TON    T52, 30




songzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1884
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-31 13:21:00
1楼
什么东西?

一只孤雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:772
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2007-08-31 16:52:00
2楼
程序是可以编出来,没有什么语句上的问题,但是能不能真正的起到楼主所说的用途,还有待于考证!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-08-31 17:15:00
3楼
楼主在干什么?

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-08-31 17:20:00
4楼
定时器的时间值(BCD码)任意设定(由HMI设定);
OMRON的我搞过,肯定可以;
西门子的没有试过,可以由模拟器试验.