求助:有关氧化镐的有关问题 点击:569 | 回复:5



糊涂玉米

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-08-30 22:24:00
楼主
我厂有几支氧化镐出现了问题,指示跑最大,换了一支新镐头指示还是跑最大。用5%的标气标定,调本地电势,不起作用(指示调不到5%)注:变送器也刚换不久。请教各位高手,问题出在那里,该怎样解决,另外,怎样判断镐头的好坏。



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-08-30 22:48:00
1楼
是够糊涂:‘镐’什么意思?

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2007-08-30 23:02:00
2楼
是锆吧!是横河的?

糊涂玉米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-08-30 23:19:00
3楼
不是,是ZO-12,国产的。对不起 ,是氧化锆 。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-30 23:30:00
4楼

   “用5%的标气标定,指示调不到5%”

1、是氧化锆,做氧量测试;
2、“新锆头指示还是跑最大”,探头本身脏污漏电所致;

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-08-31 09:45:00
5楼
北京原子能研究院的,可以找他们售后