当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求助:有关氧化镐的有关问题
点击:
569
| 回复:
5
糊涂玉米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2006年7月19日
发表于:2007-08-30 22:24:00
楼主
我厂有几支氧化镐出现了问题,指示跑最大,换了一支新镐头指示还是跑最大。用5%的标气标定,调本地电势,不起作用(指示调不到5%)注:变送器也刚换不久。请教各位高手,问题出在那里,该怎样解决,另外,怎样判断镐头的好坏。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-08-30 22:48:00
1楼
是够糊涂:‘镐’什么意思?
回复
引用
举报
足不出户
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:189帖 | 1589回
年度积分:293
历史总积分:5205
注册:2003年6月20日
发表于:2007-08-30 23:02:00
2楼
是锆吧!是横河的?
回复
引用
举报
糊涂玉米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2006年7月19日
发表于:2007-08-30 23:19:00
3楼
不是,是ZO-12,国产的。对不起 ,是氧化锆 。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-30 23:30:00
4楼
“用5%的标气标定,指示调不到5%”
1、是氧化锆,做氧量测试;
2、“新锆头指示还是跑最大”,探头本身脏污漏电所致;
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2007-08-31 09:45:00
5楼
北京原子能研究院的,可以找他们售后