2台电脑+2台PLC用MPI怎么办? 点击:1529 | 回复:27



春华★秋实

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 09:30:00
楼主
PLC只有一个MPI口啊,要是有2台或以上PLC怎么办啊?总不能把线拨开吧?请问你们是怎么做的?



触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-13 09:48:00
1楼
加扩展模块..

flood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2007-08-13 09:49:00
2楼

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 10:07:00
3楼
呵呵,模块是要钱D啊。MPI不是总线形式的吗?把线拨开并在一起就应该可以吧?但我想不会真把线拨开吧,不知道大家都用什么方法。请说一下啊。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 10:10:00
4楼
另外,请问:我现在有一台电脑和一台PLC通讯。我要是想加电脑,电脑之间用以太网通讯,是不是用一台交换机就可以了呢?把程序拷贝到新装的电脑上。

leimimg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2007-08-13 10:10:00
5楼
你看这种方法是否合适!
你选用BB1000作为DP接口!用来扩展连接PLC接口,
产品型号可以参考以下网址!
http://www.softlink.cn/cn/product-show.asp?id=33

leimimg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2007-08-13 10:14:00
6楼
前两天那家公司上海分公司的销售人员来给我推销他们的产品!
看到还赠送了我一个这东西的实物!!估计可以让你不用剥线了

liu xianghou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2007-08-13 10:21:00
7楼
西门子的好多总线插头都是一进一出的.如果有多台的话串起来不就可以了?

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 10:27:00
8楼
TO  浓情蓝咖啡:
我知道有总线连接器,可那是PROFIBUS-DP口啊。我想问的是用MPI。不过还是很感谢你。但那个图我没见过实物,怎么感觉也是接线啊,因为它只有一个通讯口啊。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 10:28:00
9楼
TO liu xianghou:
但MPI口只有一个啊。

liu xianghou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2007-08-13 10:50:00
10楼
MPI和DP只是协议不同,都是基于485的吧。而且都是用的3、8脚。所以那个DP插头放在MPI口上也是一样可以用的

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-13 11:01:00
11楼
呵呵,谢谢

小小电气人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2007-08-14 18:19:00
12楼
用总线连接器可以作为MPI通信的硬件接口,就如S7-200PLC的PPI通信一样可以用总线连接器。都是485接口。不同的只是采用的通信协议不一样。485是电气物理接口。可以是PPI协议,也可以是MPI协议,还可以是MODBUS协议及PRIFIBUS协议。关键是看你通信的设备是不是支持这些协议。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-15 08:43:00
13楼
谢谢小小电气人!我知道了

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-15 08:45:00
14楼
谢谢浓情蓝咖啡!我看过立体图,有进出线的地方。是只有一个口。

MWB0500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2007-08-20 08:45:00
15楼
用连接器,连接上就行,连接器有进,出线口,其实是并在一起的,用MPI通讯就可以了

wei3648

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2007-08-20 16:45:00
16楼
你这个系统根本用不到MPI,用PPI就能解决了,什么也不用加,直接把485 线分到两台电脑上就行了。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-21 00:00:00
17楼
呵呵,我太不细心了,不好意思,可能我没说清楚.我用S7-300的啊.所以我感觉PPI...

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-08-21 08:10:00
18楼
300的,当然应该用MPI啊,
用总线连接器就可以了啊,串起来就没有问题的啊

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2007-08-21 09:22:00
19楼
打800-810-4288西门子服务电话

天下第七

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2007-08-21 09:26:00
20楼
将第一台PLC的地址设成2,第二台设成3,计算机设成4,5,然后用双绞线串起来(建议使用总线电缆和总线连接器)就可以通讯了。