安全继电器使用注意事项 点击:2561 | 回复:19



mimang

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2007-08-11 23:50:00
楼主
安全继电器的保护输入回路(如安全门限位和急停按钮)一般有3种接法:
1.保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上,安全继电器本身的输入回路分别短接。
2.保护元件的常闭触点接在安全继电器的单通道输入触点上,双通道触点分别短接
3.保护元件的常闭触点(注意每个保护元件要用2个常闭触点)分别接在双通道输入回路
  上,单通道输入回路短接
第3种接法在维修时要注意:假如一个门限位2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位(安全继电器一般有自动和手动2种复位功能),没有备件临时短接时引起不能复位时,只要断开安全继电器电源一次就可再复位;以后每次拉开有触点故障的安全门都要这样复位很麻烦,所以,应尽快把备件买来换上。
以上是我在工作上积累的一些经验,如有不对,请指正。
  



mimang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2007-08-11 23:53:00
1楼
假如碰到安全继电器不能复位的故障,在查不到别的原因的情况下,应该考验安全触点可能被别的维修人员临时短接了,当然,这种情况只对双回路输入保护有效。

mimang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2007-08-12 08:23:00
2楼
 PILZ是安全继电器的祖先,其它品牌的安全继电器一般都是以PILZ的功能为标准,如BTI、SICK,一般都是使用双继电器保护,即内部常开串联或常闭并联,一旦安全继电器自己本身出故障,也会自动处于保护状态。

紫川

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:314帖 | 914回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2449
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2007-08-15 17:53:00
3楼
路过顶一下

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-27 12:40:00
4楼
路过

黄客松

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-12-01 14:00:00
5楼
好,受教了,我一直想多了解这方面知识。今年北京国际机床展上,我看好多德国机床就大量用了他。

tian2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 111回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2007-12-06 16:51:00
6楼
好的

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2007-12-07 21:08:00
7楼
学习一下

三疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月24日
发表于:2008-10-25 00:24:02
8楼
欧盟国家的机床除简单的设备 基本都有 安全继电器的 没记错的话好像是他们的一个规定吧

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-11-11 14:54:15
9楼

安全继电器自己本身出故障,也会自动处于保护状态

只有这样才能叫安全继电器!

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-12 11:46:48
10楼
看看,进来学习一下!!

rock

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2008-12-13 14:24:53
11楼
换德国schleicher的性价比高,有需要可以联系我13167013387 罗先生

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-16 16:00:18
12楼
近来学习一下楼主的好东西啊!

cctv913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-23 11:02:55
13楼

工控专家:cognex视觉传感器

Pilz 皮尔磁安全继电器



PNOZ安全继电器 美国wonderware公

司的Intouch组态监控软件


本公司总部位于上海,立足华东,面向全国,专业代理

美国cognex康耐视视觉传感器 巴鲁夫 欧姆龙等各种 传感器。

pilz安全继电器 (华东总代理)

wondeware in-touch工业软件(华东总代理)

日本横河流量计 德国EUCO 欧高 无源(有源)滤波补偿系统

等工业自动化控制产品。 本着诚信务实、用户至上的经营理念,服务于广大新老用户。


传真:0571-87296437
杭州分公司地址:杭州建国北路双牛大厦20P
邮编:310013

联系人:陈先生 13666648526 QQ:909963595 myjob913@126.com


同质产品我们比价格、同价产品我们比质量、同价同质产品我们比服务!相信我们的产品质量是您最坚实的后盾;我们的价格是您最佳的选择;我们的服务是您最放心的微笑
竭诚欢迎新老客户前来询价

xac

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2008-12-26 13:50:43
14楼
                         路过顶一下

liutaocool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-01-03 15:59:24
15楼
发表于:2009-01-03 15:59:47
16楼
顶一下,学习了!!!!!

whui162688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-05 13:32:36
17楼

顶一下,学习了

品牌找:创奇CHAC 传奇LEGEND 施耐德,ABB,美国AEC,美国通用GE,LG,日本富士,韩国三和EOCR,台湾山河SHANHO,韩国可莱特Q-LIGHT,台湾山电电机SAMD,日本三菱,日本松下电工NAIS,日本欧姆龙OMRON。美国库柏BUSSMANN,上电科. 创奇CHAC 传奇LEGEND 狮威

类别找:压敏电阻,微动开关,电磁阀,接触器,继电器,断路器

口天吴_24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2015-05-26 20:48:11
18楼

楼主的经验很实用,特别是2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位,说的很对,我遇到过。

安发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年8月16日
发表于:2015-10-11 10:02:55
19楼


引用 1314520 的回复内容: 学习一下