我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。

  处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。



cayyf521

  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:53帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-08-10 20:39:00
1楼
那变压器到是会不会坏呀.外不还没有保护电路呀,请教

传动系统

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2009-06-05 15:19:43
2楼

呵呵,这么多小电机,用在什么工况? 纺织厂吗? 加变压器是不错的方法,就是成本高了。

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2009-06-15 22:16:29
3楼
引用传动系统 的回复内容:

呵呵,这么多小电机,用在什么工况? 纺织厂吗? 加变压器是不错的方法,就是成本高了。



是用在化纤行业。加变压器的成本,相比于经常掉电停机造成的损失要小得多!

arsirg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2009-06-15 22:43:51
4楼

----------------加限流呢?

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-06-16 09:29:36
5楼
好好学习着

wuming993

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2009-06-16 10:37:10
6楼

这个不可行吧,副绕过载,主绕不是一样过载,最终导致变频器也会过流

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2009-06-19 16:31:10
7楼
引用wuming993 的回复内容:

这个不可行吧,副绕过载,主绕不是一样过载,最终导致变频器也会过流




我们已经用了将近10年了,没什么问题!

tuzili

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2009-06-19 16:43:32
8楼

学习了,谢谢!                 

初学者-虹馆瞭望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2009-06-19 16:45:57
9楼
菜鸟学习了。我们小电机都是直接用空开。呵呵,偏移