首页 上一页 1 2 下一页 尾页

打雷了,我惨了!! 点击:1053 | 回复:26



波波嘟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2007-07-28 16:44:00
楼主
昨天雷电交加,下了三十小时大暴雨,一个大炸雷刚好打在生产区域,我们的系统板卡、安全栅、温变、现场压变、超声波流量计、电磁流量计损失惨重。苦了我们这些搞维护的,在滂沱大雨中到处处理问题恢复生产。衣服全部打湿完,湿了又干,干了又湿,简直就像是进入了战争状态。现在勉强恢复了生产,但是我想我们的工作也太被动了,如果再遇到打雷又怎么办?因此希望在防雷方面有经验的朋友谈谈你们是如何做的,提个方案大家学习交流一下吧!



通信与实验

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2007-08-02 10:53:00
21楼
断电并断开各隔离开关

梅~杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-08-02 11:15:00
22楼
完善避雷系统,没有别的好办法!

临下一度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2007-08-02 11:24:00
23楼
下暴雨等可能出现打雷情况时,静止一切生产.断电回家睡觉.否则.后果领导或保险公司负责. 贵州.广西.广东地区..是雷击重点对象.我们每年夏天就等着做雷击售后...千万记得.买保险.

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-08-02 12:20:00
24楼
天灾,能避免国家每年就不会出那麽多的难民了

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-08-02 12:29:00
25楼
天灾~~

我也遇到过~
上次我们厂区监控系统,十多个摄像头。
雷打一下,坏了一大半,只有买新的更换```
哎```

亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-08-02 13:59:00
26楼
防浪涌的可以用,但是直接打到再防也没用的。