请教关于欧陆碳势表问题,我现在用一个2404碳势表,表里面读到氧探头温度正常,MV值也正常,但初始画面显示的是一个0.00到2.00的数值,设定值也只能从0到2设定,不知道显示值是什么概念,是碳势值吗?
听别人讲碳势值就是MV值,对不对呢?
QQ:33929552



shining848

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-12-10 15:37:00
1楼
碳势值  是有专门公式  计算出来的  它跟温度值和MV值有关

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-10 16:45:00
2楼
这个是测什么用的啊,第一次听到,开眼界了

hyhxcx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:316
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-09-17 08:45:24
3楼
CO%

功夫熊猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-17 08:58:16
4楼
在实际中有些角钢生产上面,有些距离也在30米