6se70
点击:
693
| 回复:
6
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-07-26 18:18:00
楼主
西门子6SE70 132KW 可控硅整流部分不工作,可控硅驱动电路电源没有,原来故障是
F011,后来更换了33167T和一只40V的稳压管装机整机测试运行和输出均正常,但过了
一两分钟上边的小整流又烧坏了,检查可控硅整流部分没工作,这是什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-07-26 23:10:00
1楼
还是硬件问题,要仔细查找吗?实在找不到问题,我可以修好,价格好说。xu327872@126.com
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-07-27 11:31:00
2楼
还是电源板有问题
回复
引用
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-08-30 15:20:00
3楼
已修复
回复
引用
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-08-30 15:20:00
4楼
已修复
回复
引用
举报
Wijhone
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-03 12:51:00
5楼
我想问一下33167T的作用 我不太懂
回复
引用
举报
guoweijun479
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年8月26日
发表于:2010-12-24 14:54:39
6楼
33167T是一个直流转直流的电源IC,给西门子70变频器提供24V直流电后,通过这个IC及外围电路转化为5V,还有一个同型号的好像是转为15V,还有其他转换电路转换+-12V的,给各部分供电。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
求教:三相220V的电机和三相3...
[34852]
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
如何提高变频调速系统的可靠...
[6369]
Ovation DCS在托克托电厂的设...
[9361]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
变频器停不下来,可能是什么原...
[7338]
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7263]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号