求助:如何选用电线? 点击:1041 | 回复:5



BEYOND724083

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年7月22日
发表于:2007-07-24 09:15:00
楼主
谁能告诉我根据功率我如何选择电线?铜线一平方MM能载多少电流?



xuanmic

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年11月18日
发表于:2007-07-24 09:37:00
1楼
根据环境温度和负载情况选择,10平方以下的一般是线截面积的10倍的载流量,大线就要小得多,建议用钳型表先卡一下现有的线的电流和线径做比较再选择,这样准确些。

jiamin111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2007-07-24 11:07:00
2楼
单相千瓦,4 . 5 安。 
    单相380 ,电流两安半。    这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 

    电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 

    2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 

    千瓦,电流,如何计算? 

    电力加倍,电热加半。 

    单相千瓦,4 . 5 安。 

    单相380 ,电流两安半。 

    3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 

    【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 

    【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 

    电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 

    【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 

    【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 

电兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 672回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1245
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-07-24 11:11:00
3楼
第二章  导体载流量的计算口诀 

    1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 

    10 下五,1 0 0 上二。 

    2 5 ,3 5 ,四三界。 

    7 0 ,95 ,两倍半。 

    穿管温度,八九折。 

    裸线加一半。 

    铜线升级算。 

    4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列: 

    1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 

    生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 
    ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: 

    ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 

    五倍四倍三倍两倍半二倍 

    现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 

    下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 

    【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 

    【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 

    【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。 

    从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。 

    ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。 

    关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。 

    还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。 

    例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40) 

    穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35) 

    95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190) 

    高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8) 

    穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3) 

    ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。 

    【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4) 

    【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5) 

    【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360) 

    ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 

    【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5) 

    【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4) 

    【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。(来源:中国机械网)

春雷

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2007-07-24 13:30:00
4楼
4平方毫米铜线到底过多少电流经济?!

  按安全电流应该过20A电流,不过你算算下面一笔帐,看看到底过多少电流合适
铜在20°时的电阻率为0.017mm2/m 比如100米铜线,电阻R=0.017欧姆*mm2/m ×100米÷4mm2=0.425欧姆
一年8764小时通电3000小时,电流20A计算
耗电功率=20A×20A×0.425欧姆÷1000=0.17kw
3000小时耗电=0.17*3000*0.7元/度=357元
怎么样?还不如用6或10mm2的铜线经济


所以说选择电缆截面还要看经济不经济。

zengjunxian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2007-07-24 14:49:00
5楼
1平方毫米可铜4A电流!