变压器接地与保护接地还有避雷接地全接在建筑物的钢筋结构入地上,行不?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-07-17 23:33:00
1楼
避雷接地必需单独接地,且必需保证对地电阻,建筑物的钢筋结构不能与避雷接地联接,否则打雷时造成的跨步电压会造成人员伤亡事故!!!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-17 23:58:00
2楼
1、过去要求避雷单独接地;
2、现在的观点是共地,只有工地,才等电位;
3、不共地,才存在电压,才存在危险;
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2007-07-18 06:42:00
3楼
避雷接地网一定要单独地网,不得与其他电器设备的地网共用,而且每年还要检查避雷地网的接地电阻~!
回复
引用
举报
你行我也不错
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2003年7月05日
发表于:2007-07-18 06:58:00
4楼
到底谁说的对啊?两个意见完全相反,到底避雷接地是分开还是不分开?
回复
引用
举报
你行我也不错
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2003年7月05日
发表于:2007-07-18 06:59:00
5楼
发表于:2007-07-18 07:04:00
7楼
建议楼主问问当地防雷局!
回复
引用
举报
xmlhg66
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年5月09日
发表于:2007-07-18 07:15:00
8楼
建议大家先讨论一下接地的几种方式,既TT,IT,TN.
回复
引用
举报
xmlhg66
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年5月09日
发表于:2007-07-18 07:22:00
9楼
避雷接地一般单独做,有标准。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-18 08:08:00
10楼
大家到变压器哪儿看看,变压器的工作接地和避雷接地现在都是共地
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-18 08:12:00
11楼
中国工控网,你们网站的所有接地包括避雷接地都是共地,不允许分开接地,分开就不等电位,即意味着有电压,就意味着电击!
回复
引用
举报
通信与实验
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:1354
注册:2003年6月08日
发表于:2007-07-18 15:40:00
12楼
避雷接地必须与工作接地分开,并且保持一定的安全距离15米
回复
引用
举报
小鱼儿2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2007年7月07日
发表于:2007-07-23 16:16:00
13楼
你这样是肯定不行的绝对不行的不负责任的
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2007-07-23 17:34:00
14楼
等电位联结要求强电、弱电及防雷共同接地,而这个共同接地装置是建筑物的主筋,接地电阻≦1欧姆。
看这个规范:《等电位联结的安装》(GJBT--569),
国外等电位联结一般自然成为标准,在我国则混乱,主要原因有下:
规范、定额不协调 ;工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视
;附件产品不配套 等等
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系...
[21957]
步步高电磁炉报E0故障
[18594]
高压电工考试资料
[15665]
空气开关与断路器有什么区别
[12518]
求助:电动机空载损耗功率是多...
[20947]
鬼子用110V,我们用220V,各有...
[36109]
三相380V和单相220V电压允许...
[24312]
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
昨天一道高中的数学题,我竟然...
[20783]
请教三相电路电流计算方法
[34136]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号