选气动薄膜调节阀口径的问题 点击:378 | 回复:3



gkgirl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2007-07-13 10:16:00
楼主
介质:天然气, 工艺管径DN150

前后压差1MPa

计算后选用DN50双座调节阀. 因计算Kv值较小

是不是阀门缩径太多(150到50).

怎么调节呢, 高手出出主意



唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-07-13 10:48:00
1楼
给你一个捷径,电话给阀门厂家选型,他们比较专业。

gkgirl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2007-07-15 23:01:00
2楼
废话~
我说的是如果控制阀口径缩到DN50(工艺管径DN150),是不是不好

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-07-20 11:05:00
3楼
当然不好,最好不缩径,缩径的话小一档可以,DN125