当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
请教:关于电脉冲机床故障率高的原因
点击:
758
| 回复:
2
飘香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年1月12日
发表于:2007-07-11 21:50:00
楼主
各位大虾好!最近公司电脉冲机床故障高,烦呀,单轴伺服控制,故障现象莫名奇妙的,有时候抽油马达,校模设定,电极短路,火警报警都会乱动作,电箱内主机箱四块板,三槽底板,两根电源线5V供电,单独开关电源供给.主板,计数器板,振荡板插在槽内.有时候出现问题,重新插下又好了,散热和接触问题都考虑过了,可有些电箱也这样安装的,怎么就没出现这些问题了,难道板的问题,可板都是一批的呀,到底问题出现在那,现在都还找到原因,郁闷中~~~~~请各位大虾帮忙分析下,谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2007-07-16 01:44:00
1楼
接地,怎么接地的?
回复
引用
举报
飘香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年1月12日
发表于:2007-07-16 21:58:00
2楼
伺服板,IO板接地,主机箱接地等和交流电源地都统一接到接地端排上