SFB40 与FB40 点击:833 | 回复:2



lotus毛毛虫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2007-07-07 10:07:00
楼主
SFB40 FB40 都是PID控制中的一种,但他们之间有什么区别?  我调用帮助信息出来的都是一样,但是,SFB40我为什么不能加入到程序里,FB40可以........???


类似这样的还是很多块?           PLC300      step7



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-07-07 15:30:00
1楼
不清楚,要看具体程序,请明示。
如果是SFB41和FB40的区别的话,那么没有区别,只是SFB41集成在Rom中,且只有314以上的机型才会有该SFB,因此西门子推出了FB41来适应全系列西门子PLC。

lotus毛毛虫

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2007-07-12 11:59:00
2楼
哦,我想也是,315的