石化事故选编 点击:785 | 回复:4



待业青年

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2007-07-04 15:42:00
楼主

百日安全无事故学习材料 

石化事故选编 

前      言 

石油化工生产具有高温、高压、易燃、易爆、易中毒、易腐蚀、连续性、连锁性等特点,人所共知。 

在全车间员工的共同努力下,电气车间的安全生产取得了较好的成绩。 

为了更好地提高电气车间的防事故能力,确保炼油厂安全生产,杜绝人身事故,消灭设备事故,这里特地选取编了广州石油化工总厂的部分事故,供大家学习参考。 

这些教训是用鲜血和生命换来的,需要牢牢记住,时刻启迪我们强化安全管理,从严治内。希望能起到“前车之覆,后车之鉴”避免重蹈覆辙,防患予未然。 
 

                      

                        电气事故 

钢纤穿电缆、全所停电 

1 、一九七八年七月十九日、电工车间为改变 8 # 变电所(加压水泵房变电所)对 9 # 变电所(珠江取水泵房变电所)原设计不合理的供电方式,需在 8 # 变电所增设两台高压开关柜、供 9 # 变电所两个进线回路电源。于是,请来十名民工挖埋地电缆。当天下午,已挖出了总降变电所至 8 # 变电所两条进线电缆,但还有两条由 8 # 变电所至 9 # 变电所的电缆未挖出。当时正值建厂初期管理混乱、隐蔽工程没有竣工资料,而且该段电缆又未铺河沙和红砖,使工作人员无法判断该处有无电缆,便用钢钎继续挖土。十五时二十分在 8 # 变电所东侧电缆沟,民工用钢纤插穿了去 9 # 变电所 1 回路电缆,造成单相接地,使 8 # 变电所停电 3 小时 35 分, 9 # 变电所停电 23 小时。 

事故原因: 

隐蔽工程没有竣工资料,对电缆去向不明显是造成这次停电事故的主要原因。 

伤自开后盖、停电又死人 

2 、一九八零年九月二十一日上午八时四十分,省工业安装公司六处承包我厂气柜工程,电工李泓茂等三人在我厂 4# 变电所 13 # 、 17 # 高压柜施工,为工程接电源。由于李违反操作规程,私自拆开 13# 柜后盖板检查、处理问题过程中,造成母联短路,触电死亡的重大事故。这起事故使我厂总降 1 # 主变压器低压引线部分烧断跳闸,引起全厂电压瞬时波动,一联合蒸馏装置减压系统和催化裂化装置停车,柴油泵房停电,二联合车间硫磺回收和污水脱硫全停, 1 # Co  锅炉停炉,空压站 1 # 、 3 # 、 5 # 机停车。二联之一直柴精制罐容 103 、 104 因停电受污染,使 202 # 罐 2000 多吨直柴颜色变黑,被迫作调和燃料用。由于事故影响蒸馏装置减压系统停产 2 小时,影响催化裂化生产 19 小时,二联合之一将近 40 小时。 

非电工接电源、手指被烧伤 

3 、一九八一年八月三十一日,检修车间管工冯某在安装中压蒸汽管线中,磨光机突然停转,冯检查开关,发现磨光机与直流电焊机同时并接在开关板上的一条电源线脱落。梁不是电工,但为及时能用上电,而忽视安全,违反电气作业安全规定,带电操作接线,引起弧光,使开关板爆炸,造成梁的食指、中指、无名指灼伤,歇工 10 天。 

操作不细想、装置停电忙 

4 、一九八一年 6 月 4 日十四时四十分左右,电工车间助理工程师余某在化肥车间检验柴油发电机励磁回路时,错误的将柴油发电机选择开关切换到“停止”位置,造成化肥装置事故电力母线上的 OS 开关跳闸,引起辅锅渣油泵跳车,辅助锅炉熄火,安全联锁动作,化肥全部停车,影响生产 48 小时,减产合成氨 1700 吨,造成事故的主要原因是该车间的助理工程师余某填写工作票时粗心大意,在安全注意事项栏内写上“柴油发电机 CMA 开关在停止位置”没有考虑“ CMA ”开关在停止位置上会引起失电。当班值班长梁某没有认真审查工作票所列的安全措施是否符合生产现场的实际条件,便在工作票上签字并亲自按错误措施进行操作,违背了操作法上应将 CMA 开关拔到“手动”的规定,以致造成装置断电、合成氨装置停产 48 小时的重大事故。 

劳保不齐全、触电找上来 

5 、一九八二年七月二十日十六时,电工车间线路班崔某在总降 31 # 柜清理电缆沟和检查电缆头时,不慎右手臼触到油开关分合闸控制开关上的直流电 220V 电源接线端,触电昏倒。其他同志发现后,及时抢救,并送医院治疗。 

事故原因: 

( 1 )油开关分合闸控制开关电源不能分段停电处理,也没有采取绝缘隔离措施,作业人员忽视了直流电源触点,失去警惕性。 

( 2 )崔没有按照安全检修“八要”要求,工作时只穿一件背心,没有穿工作服和绝缘鞋。 

吊车碰线、全厂停电 

6 、一九八二年十一月十六日十五时二十四分,在薄联厂基建工地西侧,省建二处 40 号吊车(车号 45-97463 )在吊装物件时,现场吊装人员没察看作业上方架设的高压线,更没有采取防止触电的安全措施,以致吊车起吊臂接近 110kV 茶石线,达到放电距离,引起弧光放电,造成黄埔电厂黄石Ⅱ线跳闸(自动重合一次不成功),使总降 2 # 主变及全厂 6kV 系统Ⅱ线停电,茶石线 240mm 2 钢芯铅绞线被烧断几股,幸未发生人身伤亡事故。这次停电引起炼油系统 32 台机泵停机,化肥水处理及凉塔 2 台风机停机,直至 21 时 15 分,才恢复两台主变正常供电。 

防鼠不严、母线失电 

7 、一九八三年十二月九日一时四址分,突然发生了全厂大面积停电事故,全厂 72 台机泵停运,影响蒸馏、催化装置停产十七小时,合成氨装置停产六小时、尿素装置停产五小时,直接经济损失 4000 元。 

事故原因: 

是由于一只老鼠窜进总变电站的 12 # 柜,造成 B 、 C 相短路着火,导致 9 # 进线总柜油开关爆炸,一段母线失电。 

水喷变压器、短路又爆炸 

8 、一九八四年二月十日十时二十分,消防队为催化装置冲洗地面时,消防水带破裂,水射进 5 # 变电所的 3 # 、 4 # 变压器上,造成电缆线头相间短路爆炸,炼油系统二十一台机泵跳闸。 

工作票未完、送电就跳闸 

9 、一九八四年九月十日十六时三十分,电工车间外线班班长陆某,在完成珠石Ⅰ回路 36&nb



zoulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1296回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:4142
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-07-04 15:50:00
1楼
安全第一预防为主

zoulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1296回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:4142
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-07-04 15:51:00
2楼
再顶一下!!!

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-07-04 22:11:00
3楼
什么行业工伤第一,好象有个排名。

一棵葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1506
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-07-06 16:33:00
4楼
这东西确实得注意