如何计算信号值 点击:465 | 回复:3



wuluolan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-07-03 18:55:00
楼主
PLC接线端子排测量得9mA电流信号(4mA-24mA),变比为300/5,中控电流显示约95A,那么中控这个值是怎么算的?
如果你在现场根据电流信号值怎么估算中控显示多少?



wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-07-03 19:00:00
1楼
刚刚查了下变比的含义 300/5,就是将原电流缩小300倍之后再乘以5 A1/A2=N2/N1

夏先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 616回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:2335
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2007-07-03 20:06:00
2楼
不知你是如何做信号采集的。比如高压测的电流是0~100A,而模拟信号则对应的是4~20MA。那么当当高压则是100A时,则模拟输入则为20MA。也就是说100/20=5倍。也就是说1MA=5A。如测的电流是4.5MA.则高压则是.0.5*5=2.5A.它所测的精度与采集模块的分辨率有关.

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-22 13:48:27
3楼
控制电信号量程为(4~20mA)  对应电流量程为(0~300A)。如果在控制柜测得信号为9.mA    ,DCS监控应该显示   (9—4)/(20—4)×300= 93.75  A  (理论值)     与实际值 所有误差  , 这与中间测量转换装置的公辩率有关.........  而与中间装换装置的变比没有关系.............

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师